蒸发冷选型一般按照压缩机对应工况下的制冷量与轴功率之和在乘以修正系数,但在速冻冷库中如果按照-40℃的蒸发温度工况来选择的话,蒸发冷貌似很小,看很多实际设计案例都没有这么小,都很大,有的人说按照标准工况来选择在放大,现在有点迷茫,哪位高手给指点指点呢?
蒸发冷选型一般按照压缩机对应工况下的制冷量与轴功率之和在乘以修正系数,但在速冻冷库中如果按照-40℃的蒸发温度工况来选择的话,蒸发冷貌似很小,看很多实际设计案例都没有这么小,都很大,有的人说按照标准工况来选择在放大,现在有点迷茫,哪位高手给指点指点呢?
2楼
你说对了,在速冻库选蒸发冷的时候,不能按照速冻工况来选,因为每次使用速冻库 都需要从常温开始降温, 你可以按照-15蒸发温度来计算。
回复
3楼
这方面主要是看该速冻库使用工艺要求,其集中负荷在哪个工况范围,简单点来说也就是该速冻库运行降温时在什么温度范围持续降温的时间最长(也就是负荷最大的阶段),按这一阶段的蒸发温度计算制冷量。
回复
4楼
路过的.0学技术的:):)
回复
5楼
二楼的观点我同意。
回复
6楼
蒸发冷;又叫做二次过冷器;蒸发冷的选择面积是根据压缩机的功率来说的;但是;假如客户需要的温度过低的话;那么蒸发冷所起到的效果会更好;谢谢;仅供产考
回复
7楼
向你学习,但不知道原创的修正系数是怎么来的是多少???请教一下。
回复
8楼
山东恒安环保专业销售蒸发式冷凝器,空冷器,蒸发冷18863609396
回复