yuanfeng648
2013年03月29日 22:53:16
来自于制冷技术
只看楼主

最近修一个风幕冷柜:设备正常工作,但就是不制冷。测高压9KG、低压5KG,电流3.2A、电压220V.压缩机是一个制冷量为2300W的卧式机,有回油毛细管回油,膨胀阀节流。制冷剂为R22,设置温度是2--8度,显示温度始终在16度以上。关机等十几分钟再开机,恢复正常,温度开始下降,降到设定温度停机。用一段时间又恢复老毛病。怀疑压缩机不出力,换了压缩机还是老样子。膨胀阀不管怎么调都没用,换一个新的上恒1HW100的膨胀阀,低压依然很高,调小点也没用。关机等十几分钟再开机,又能正常制冷,低压0.3MP,高压1.3MP。但又是好景不长,一小时不到低压又上升至5KG,不制冷了。现在换了丹弗斯膨胀阀,2号阀芯,系统也冲洗了,没有堵。但故障依旧,只要是停机以后再次启动,准出问题,像是有旁通卸载一样,现在生产厂家工程师建议我换1号阀芯试试,请高手们给点意见

2013年04月02日 12:41:29
2楼
冷凝器过脏,或散热风无力
回复
fenghuaqiu
2013年04月02日 19:30:58
3楼
是不是热气除霜的系统,搞不好是除霜电池阀关不严,要不上几张机组图片看看。
回复
suj_982000
2013年04月08日 21:16:50
4楼
冷柜里面的蒸发器有没有问题
回复
yuanfeng648
2013年04月13日 22:24:18
5楼
现在换了一号阀芯,情况有所改善,但还是经常会出现那种类似压缩机不给力的现象,这个机组有高压储液桶,有气液分离器,如果加装一个供液电磁阀,让压控开关执行停机,能否排除这种现象呢?
回复
zhanxlzhk
2013年04月14日 06:53:24
6楼
情况反反复复,是系统的管路或器件问题。
回复