桩每次在还有2米左右就打不下去了,怎么办
min885wei
min885wei Lv.3
2013年03月29日 17:05:32
只看楼主

刚设计上海地区的项目, 施工单位试桩时 ,7根试桩 很顺利全部打下去了 !后来几天就一直下雨, 这两天开始打工程桩.但是打了几根每次桩都还有2米左右就打不下去了。 本来以为可能是打桩机吨位不够,就换了个大型的,但是现在反而桩还有3米就打不下去了,怎么办呐? 是不是因为下雨的问题,还有现在要采取什么措施啊?截桩的话单桩承载力就不够了。 求助各位大神,怎么办呐 ?现在用的是静压打桩机. 注:设计桩长

刚设计上海地区的项目, 施工单位试桩时 7根试桩 很顺利全部打下去了 !后来几天就一直下雨, 这两天开始打工程桩.但是打了几根每次桩都还有2米左右就打不下去了。
本来以为可能是打桩机吨位不够就换了个大型的但是现在反而桩还有3米就打不下去了怎么办呐?
是不是因为下雨的问题,还有现在要采取什么措施啊截桩的话单桩承载力就不够了
求助各位大神,怎么办呐 ?现在用的是静压打桩机.
注:设计桩长31 71 为持力层 单桩承载力特征值为850 .

lupi000
2013年03月29日 17:49:09
2楼
看看地勘,是不是已经到了持力层?
回复
bk8126
2013年03月30日 22:17:11
3楼
打不下去就不打了,切掉上面的多余的:lol
回复
小小砂
2013年03月31日 20:06:36
4楼
实在打不下去也不要硬打,31米的桩差个两三米也不是有很大问题。单桩承载力满足了就行!
回复
x1xqq
2013年03月31日 21:15:48
5楼
设计进入7—1层太多,进入1~2mi即可。
回复
loveliang870120
2013年04月01日 17:12:03
6楼
桩底进入持力层的深度,根据地质条件,荷载及施工工艺确定,宜为桩身直径的1-3倍。
回复
wangxq08
2013年04月02日 10:44:24
7楼
静压打桩机都打不动了,单桩承载力有可能够的。工程地质情况复杂,持力层深度标高可能有差异,只要打到持力层应该就可以。
回复
才华横溢
2013年04月02日 13:18:58
8楼
终压力控制为主 桩长控制为辅 地勘土层可能有起伏 找找附近的地勘点看看土层情况 复压条件 满足了 就没什么问题