请问汇合通气管的支架间距必须按排水管的规定设置吗?
请问汇合通气管的支架间距必须按排水管的规定设置吗?
2楼
请问汇合通气管的支架间距必须按排水管的规定设置吗
回复
3楼
5. 2.9 排水塑料管道支、吊架间距应符合表5.2.9的规定。
表5.2.9 排水塑料管道支吊架最大间距(单位:m)
管径(mm)
50
75
110
125
160
立管
1.2
1.5
2.0
2.0
2.0
横管
0.5
0.75
1.10
1.30
1.6
回复
4楼
没有别的相关规定的 应该就按这个啊,难道施工有这么问题吗
回复
5楼
灵活处理吧,毕竟里边的介质是废气,又不是水,按水的支架间距来做完全能满足要求了。
回复
6楼
设计让你怎么做,你就怎么做!要是没有交待,与设计联系。设计不理会,让甲方去找。
回复
7楼
请问汇合通气管的支架间距必须按排水管的规定设置
回复