原来空调施工可以出现这么多问题,大伙都悠着点哈
wxlccit
wxlccit Lv.7
2013年03月28日 16:34:31
来自于中央空调
只看楼主

最近搞了一个佛山的空调项目。搞了这个项目让我对中央空调施工有了前所未有的认识--原来空调施工可以出现这么多问题!本人在这个项目中的角色可以说是贯穿整个工程,设计、投标、现场施工、材料采购、协调、系统调试都参与了。下面简单说说整个过程中所遇到的问题,希望给广大同行或即将成为同行的朋友们提供一点失败的经验,以后少走弯路。一、冷冻水管的连接方式一楼的≥50的焊接,<50的丝接,二楼≥50的丝接,<50的焊接,天面机房主管全部采用卡箍连接(一个空调项目可以玩出这么多的花样!),而设计说明里面明文规定直径≥50的钢管采用无缝钢管,焊接连接;直径<50的钢管采用镀锌钢管,丝接。

最近搞了一个佛山的空调项目。搞了这个项目让我对中央空调施工有了前所未有的认识--原来空调施工可以出现这么多问题!

本人在这个项目中的角色可以说是贯穿整个工程,设计、投标、现场施工、材料采购、协调、系统调试都参与了。下面简单说说整个过程中所遇到的问题,希望给广大同行或即将成为同行的朋友们提供一点失败的经验,以后少走弯路。

一、冷冻水管的连接方式

一楼的≥50的焊接,<50的丝接,二楼≥50的丝接,<50的焊接,天面机房主管全部采用卡箍连接(一个空调项目可以玩出这么多的花样!),而设计说明里面明文规定直径≥50的钢管采用无缝钢管,焊接连接;直径<50的钢管采用镀锌钢管,丝接。

二、空调漏水是最大的问题

没来这个项目之前以为空调最大的问题是不制冷,之后才知道最可怕的是漏水。漏水的原因有很多,还好我们都遇到了。

第一次注水试压的时候,才一分钟,整个空调系统就变成了自动喷淋系统,没有哪台风机盘管不漏的,把人家天花全部打湿,当时吓的我出了一身冷汗,经检查发现软接接头的地方原来没有上垫片,赶紧补上。

再次注水,仍是大面积漏水,又是一身冷汗,再次检查发现风机盘管出水口处有一透明小管,漏水很大,赶忙打电话四处求救,原来此处有一阀是排气用的,平时应关闭。

第三次注水的时候,发现还是很多地方漏水,发现有很多地方丝接居然没有缠麻丝,或者接口没有接好。只能怪这帮工人做事不负责任,重新再接吧。

三、盘管漏水

空调运行的时候又发现了一个问题,盘管漏水!原来是风机盘管安装的时候没有按照要求倾斜,排水管的一边居然比另一边还要高,结果积水盘内大量积水,再由低的一端流到天花上面。

四、冷凝水管不排水

冷凝水管也出了问题,现场施工的时候发现没有32的管,临时就全部用25的管了,放坡的时候也是乱搞,一根小铁丝一吊就完事了,有的地方被装修的天花造型抬高一大截,结果是冷凝水基本排不出去!

五、保温,不可忽略

还有一点就是施工的时候忽略了最重要的一点--保温!刚开始怎么也想不到保温没做好会出什么问题,知道空调正常运行一天以后才知道,原来的保温基本上全部白做了,钢管外露的地方结露,而且把保温棉全部浸湿。不的不派一批人又钻到天花里面从新做保温,基本上做到了全部密封的程度。

呵呵,这是我施工时碰到的问题啦,可能有点小儿科啦,不过也是我的一个教训吧,给刚刚起步做施工的朋友做个反面教材,仍需钻研,学问很多啊!

免费打赏
zhenganyong
2013年04月18日 13:40:55
43楼
新手学习了,谢谢楼主的问题,以后多注意
回复
俗人
2013年04月18日 14:36:41
44楼
有点小失望啊 看楼主贯穿整个工程 以为会~~~~ 哎 有点小失望:'(
回复
chen830621
2013年04月18日 16:52:10
45楼
经历过后,下次就有经验啦!加油!!
回复
caiyishi
2013年04月19日 08:50:42
46楼
施工队人员不专业或不负责任导致的结果就是老板多花钱修补,少赚点,所以专业知识和施工人员的素质很重要。
回复
zhaozy2677
2013年04月19日 09:49:57
47楼
如果是专业的施工单位,不会犯这种低级错误,施工单位太垃圾了。
回复
bu1616
2013年04月19日 10:38:53
48楼
:) 学习了、以后会注意的
回复
szl408
2013年04月19日 12:16:41
49楼
diyici ba
回复
wt1181649779
2013年04月19日 16:06:24
50楼

我也来瞅瞅!
回复
desperado429
2013年04月20日 10:05:50
52楼
学习了,感谢LZ分享
回复
jeffwalker
2013年04月20日 11:30:00
53楼
楼主现场质量把控有问题啊,保温,放坡,管径等问题现场一走就看出来了,何必要等到试压的时候呢。
回复

相关推荐

APP内打开