暖通新手提问,求好心前辈帮个忙。。
lxalva
lxalva Lv.2
2013年03月27日 16:54:48
来自于采暖供热
只看楼主

一个4层小楼的水平同程双管散热器供暖系统。关于水力计算和选择管径的问题。我用的是等温降法。 问题出来了,我用 G=0.86Q/t 这个公式算流量,Q是取每个房分配到散热器上的热负荷,算立管上的每层管段的流量以选择管径。可是算出来的流量都在35-70之间。然后查表格根本没有办法选管,感觉是自己理解错了这个公式。。可是我也不知道是哪里理解的不对,希望前辈能出来帮忙解答啊。谢谢了

yangzhengxingaq
2013年03月28日 09:35:07
2楼
水力计算用控制比摩阻,同程系统和异程系统要求差距不一样,好像是一个要求5%以内一个要求20%,达不到要求加阀门,固定阻力用静态平衡阀,要用户自己调可以加动态平衡阀。水流量根据供热负荷和供回水温差计算。
回复
vk3001h
2013年03月28日 19:14:15
3楼
楼主你对公式的理解没有错。现在的节能住宅,按房间热负荷算出来的流量就是这么小。为什么要手算?用软件啊。
回复
lxalva
2013年03月29日 09:15:18
4楼
yangzhengxingaq 发表于 2013-3-28 09:35 水力计算用控制比摩阻,同程系统和异程系统要求差距不一样,好像是一个要求5%以内一个要求20%,达不到要求加 …我按照红宝书的步骤算。还没算到 环路压力平衡验证呢。我算出来的流量太小了 立管每段35-70啊….这怎么选管:'( :'(
回复
lxalva
2013年03月29日 09:16:29
5楼
vk3001h 发表于 2013-3-28 19:14 楼主你对公式的理解没有错。现在的节能住宅,按房间热负荷算出来的流量就是这么小。为什么要手算?用软件啊 …用软件不也是要输入热负荷嘛??我师傅这2天不在,这个问题卡我2天了
回复
vk3001h
2013年03月29日 19:46:53
6楼
lxalva 发表于 2013-3-29 09:16 用软件不也是要输入热负荷嘛??我师傅这2天不在,这个问题卡我2天了你算出来是多大热负荷就输入多大热负荷,负荷太小管径就直接选取DN15不就完了么?这还用想?这还用纠结?
回复
zhouxiaob
2013年03月30日 15:02:41
7楼
双管系统即使管径选DN10也无法满足设计要求,所以还是改为单管水平或垂直系统合理。
回复
fine_2009
2013年03月30日 18:10:43
8楼
双管系统本来连接散热器的管流量就不大,水力计算无法平衡。所以,双管应设“高阻力”温控阀等,用阀门来平衡阻力。
回复
lxalva
2013年04月02日 15:55:19
9楼
fine_2009 发表于 2013-3-30 18:10 双管系统本来连接散热器的管流量就不大,水力计算无法平衡。所以,双管应设“高阻力”温控阀等,用阀门来平 …谢谢。这个阀门一般设计在哪里??
回复
lxalva
2013年04月02日 15:56:15
10楼
zhouxiaob 发表于 2013-3-30 15:02 双管系统即使管径选DN10也无法满足设计要求,所以还是改为单管水平或垂直系统合理。主要考虑单管供热不均匀啊
回复
jiajia45467
2013年04月02日 19:43:39
11楼
表示没学过给排水。纯属打酱油的路过呵
回复

相关推荐