七宝万科广场暖通系统施工调试
qq25396809
qq25396809 Lv.2
2024年03月21日 11:22:07
只看楼主

来源:机电人脉

前段时间听闻七宝万科广告被出售的消息,小编还挺感概,曾经也住在七宝,看着七宝万科开业。时过境迁,如今万科连其最赚钱的商业广场也要卖掉了。今日分享一篇文章,介绍七宝万科广场的空调系统调试。 作为商业项目,常因招商业态调整,建设中后期时会发生 大量设计变更,导致工期紧迫,且造成现场土建结构、机电、装饰同时开展,施工、拆改、测试、调试交错进行的局面。为此,在系统调试方面,需与施工、拆改相结合,开展立体、交叉作业,加速工程进度。结合工程具体需求,开展施工调试工作。


万科七宝镇 53 号地块商业项目是万科在上海地区的首个商业项目,“一站式”服务的高定位,使该项目不仅建筑类型和功能的多样化,建筑设备系统的复杂化。对于大型购物中心而言,机电调试的提前介入直接影响机电系统是否可以达到预期效果。该项目侧重顾客对于购物环境的舒适体验,因此对机电设备实际运行效果要求非常高。

在对该项目进行施工调试前,首先需要完成水冲洗工作,按照性质,将其分为物理水冲洗和化学水冲洗。

在采用物理水冲洗方法时,需要先检查商铺水阀是否关闭;冲洗管道的主管及支管手动阀是否打开;冷却塔进水阀是否关闭;旁通阀是否打开。

在检查完毕,均符合要求后,进一步检查冷冻水封闭环路是否形成。若形成,则按照“开启循环泵(不低于12h)——最低点快速排水——快速补水(边补边排直到排水清洁)——拆过滤器、清洗过滤网——结束系统补水”的顺序完成物理水冲洗。

化学水冲洗同样在开始前需要确定是否具备冲洗条件。在具备条件后,隔离换热设备,并将旁通阀门开启,形成封闭环路。初次投药加入化学药剂后的浓度达到 80%,整个水冲洗 pH 值控制在 4.5 ~ 5.5 范围内。开启水泵循环,并检测循环水的 pH 值。若 pH 值高于 5,则需要立即补充药剂。

循环清洗结束后,快速排污,并同时进行快速补水。完成上述操作后,判断是否排水干净,且无杂质。若是,则往管道中加入预膜剂,开启水泵循环不小于 48h,随后完成化学水冲洗,如图 1 所示为冷却塔基本结构示意图。

 

厂家将冷塔调试角度 21°,冷塔试机 3@、4@、5@ 控制柜对应三组冷却塔同时开启,强电井的 2#配电柜电保险丝熔断。随后测试,大塔电流 195A、小塔电流 38A,总计 195×2+38 >400A,问题原因在于塔的电流过大。测试扇叶角度变化对大塔风量 & 电流的影响,如图 2 所示。

 

按照 400A 总量控制,(400-38)/2=181A。按照 90% 控制为 181×0.9=163A。

对于由厂家或专业单位负责的系统,成立协调小组,提前介入,积极配合。在调试阶段,整合项目实际情况,对过程中发现的问题,提出合理化解决方案,保证项目整体实施的质量、进度、功能保障。在业主进驻前期,对调整业态一一规划,同时对各个商铺由专人负责,编制检查表格,协同业主、监理一一交付验收;后期 314 家小业主开始陆续进驻后,根据不同要求,分项配合,完成调试。再针对风扇上不同位置的风速进行测定,图 3 中标记出了各个风速测定位置的编号,并记录如表 1 所示。

 
 

在得到风扇上各个位置的风速后,通过简单运算计算求解出平均风速为 1.91m/s。根据这一数值,计算得出旁通风量为:

G=SV

式中:G 代表旁通风量计算结果,S 代表风扇面积,V 代表风扇平均风速。通过计算得出,G=23790m3/h,单塔有效风量为 135000m3/h。

#2 公区空调箱风口平衡调试

对公共空调风口平衡调试采用“1+1”的调适方法即在保证电动阀全开的情况下,尽量利用防火阀调节分层风量,再利用电动风阀进行季节转化的风量调适。表 2 中记录了公共空调箱风量测定结果。

 

结合表 2 中数据可知,5F 设计风量大,测试结果仍超设计 20%;4F 有餐饮,设计风量不高,测试结果易超设计值;2F&3F <设计风量;新风全开,回风风量较小,总风量远大于设计值。

安装电动阀便于对公共空调箱风口平衡调试。根据回风问题调节阀门开度,调节方式 on/off(和设定温度比较,例如设置为 20℃,监测回风温度> 20℃,阀门全开,< 20℃全关,不能调节)。

风平衡调适目标是风口间风量的平衡保证±20%,尽量保证正向偏差。风平衡调试进行风量初测,在基本保证末端风口全开的情况下,确定每个风口现有风量,计算总风量。按照设计平均值 90%(调节末端风口风阀后,整体风量约衰减 10%)的风量作为每个末端风口风量调节的目标。

#3 热水平衡调试

热水系统平衡阀组成包括:一级阀门(AC 区、BD 区立管)、二级阀门(水平层总管)、三级阀门(空调箱一体阀、部分商铺支管有静态平衡阀)、四级阀门(大型商铺的如 BLT 静态平衡阀)。图4 为平衡阀基本结构示意图。

 

在调试过程中,一级阀门调试情况为:AC 区实测流量均超过立管设计标称流量(此标称流量为商铺招商需求流量),大于水泵选型流量 18%(不含 B1 层)。BD 区实测流量未超过立管设计标称流量(此标称流量为商铺招商需求流量),接近水泵选型流量。三级阀门调试情况为:商铺串联支路的静态平衡阀,流量测试为 0,商铺未开启末端风盘,或者仅有几个商铺开启,流量极小;商铺串联支路的平衡阀在商铺内部;PAU及 AHU 流量均超过设计流量,具体计算如下:

PAU5-9 设计供热量为 52.3kW,进水管径 DN50,按照10K 温差(55 供水~ 45 回水)计算,热水流量为 7.04m3/h,一体阀限制流量为 14m3/h;现运行状态为超流量,测试时水阀全开(14 > 7.04)。

PAU5-10 设计供热量为 131kw,进水管径DN80,按照 10K 温差(55 供水~ 45 回水)计算,热水流量为11.2m3/h。一体阀限制流量为 35m3/h;现运行状态为超流量,测试时水阀全开(35 > 11.2)。

四级阀门的调试情况为:BLT 超市测试流量为 12.7m3/h;设计要求 16.6 m3/h。现场超市内的吊顶式空调箱均未开启,造成流量不足,全部开启时吊顶式空调箱阻力较小,容易超流量,需要进行调试,但需要协调商铺开启空调。

针对上述情况给出调试方案:一级阀门,按照水泵设计流量(设计复核)重新计算比例作为依据调节;二级阀门未设计,无法进行水平层总体流量限制;三级阀门商铺串联支路,受到商铺开启及阀门安装在商铺内影响,且末端多为风机盘管阻力相对空调箱超流量较小;三级阀门,机房内空调箱 PAU 及 AHU 为一体阀无法限流,运行时按照 BA 进行室内回风温度监测,减少过流;四级阀门,大型商铺采用吊顶式空调箱的,需要协调开启并进行限流。

版权声明:本文整理自网络,侵权请联系删除。

相关推荐

APP内打开