钢厂房桩基础
江陈子
江陈子 Lv.8
2007年09月03日 19:00:32
来自于地基基础
只看楼主

对于钢结构厂房,采用桩基础时如何来计算桩数?因为轴力小而弯矩很大,桩上总是出现拔力,对于静压预制方桩能否容许桩出现拔力?

对于钢结构厂房,采用桩基础时如何来计算桩数?
因为轴力小而弯矩很大,桩上总是出现拔力,对于静压预制方桩能否容许桩出现拔力?
免费打赏
vexyu
2007年09月03日 21:30:14
2楼
计算桩数可以按照基础规范的相应公式,静压预制方桩可以承担拔力,但要注意验算其连接处的钢筋,及桩本身强度。再有就是计算土对桩的负拔力够不够了。
回复
熊猫聊神
2007年09月05日 12:52:34
3楼
静压预制方桩 可以做抗拔桩

承台在柱底弯距较大一侧,设置地梁,可以分担大部分柱底弯距

如果柱距太大,不能设置地梁,就得计算桩抗拔能力了
回复
xshjinhua
2008年12月17日 12:06:35
4楼
想问一下 钢结构厂房的桩基础,桩身直径600要做承台吗?中直径桩要做承台有什么要求?还是必须要做承台?谢谢了
回复