请教一下计算变压器低压侧实际电流值时:是按照无功补偿后计算呢还是补偿前?很多人说按补偿后,可是我觉得变压器既然是个设备就有他得额定功率因数,补偿后的功率因数只是针对高压侧来说的,补偿前后变压器的功率因数并不发生变化,这样就应该按0.8来计算。请高手指点一下,到底是怎么样的!多谢了

请教一下计算变压器低压侧实际电流值时:是按照无功补偿后计算呢还是补偿前?很多人说按补偿后,可是我觉得变压器既然是个设备就有他得额定功率因数,补偿后的功率因数只是针对高压侧来说的,补偿前后变压器的功率因数并不发生变化,这样就应该按0.8来计算。
请高手指点一下,到底是怎么样的!多谢了
免费打赏
狼小芸
2013年03月27日 12:37:05
2楼
个人认为是补偿后计算
无功补偿的意义是节约有色金属、降低线路损耗
高压侧节约不了多少
低压侧节约的多

菜鸟学生个人猜测,真实答案静待高手来解
回复
langzi1318
2013年03月27日 12:39:37
3楼
补偿后的功率因数只是针对高压侧??你既然补偿了,那母排上的电流肯定是补偿后的啊,不然补偿为了什么
回复
zsphn6666
2013年03月27日 13:26:53
4楼
个人觉得应该是补偿后的。
回复
lingxuct
2013年03月27日 13:36:45
5楼
还是没说清楚,或者说概念上有不清楚的地方。

通过变压器的负载电流当然需要把全部负荷计算在内,补偿柜也是一种负荷!

变压器的空载电流,当然与是否补偿关系不大,总是要通过变压器的,只是(低压侧)有电容补偿时,补偿部分往低压补偿柜去了,不再往高压电源方向了。
回复
wboy8759
2013年03月27日 13:38:41
6楼
变压器的负载能力是按变压器的额定容量来计算,低压侧的实际电流应按低压侧负荷无功补偿后来计算。
回复
helloapollo86
2013年03月27日 14:31:58
7楼
需要说明计算变压器实际电流的目的,若是设备选型建议按照额定容量计算,若是故障分析用则理当按照实际运行状况计算,彼时补偿投入量为多少则按照多少计算
回复
chaoxy118
2013年03月27日 14:41:20
8楼
wboy8759 发表于 2013-3-27 13:38 变压器的负载能力是按变压器的额定容量来计算,低压侧的实际电流应按低压侧负荷无功补偿后来计算。变压器负载能力按变压器额定容量来计算,那比如一台1000kVA的变压器的负载能力到底是多少呢?如负载功率因数是1(理论情况下,只带阻性负载),是否其负载能力就是1000kW,如果负载功率因数是0.5,就是能带500kW?是这样吗?
回复
wboy8759
2013年03月27日 16:35:24
9楼
chaoxy118 发表于 2013-3-27 14:41 变压器负载能力按变压器额定容量来计算,那比如一台1000kVA的变压器的负载能力到底是多少呢?如负载功率因 …计算出负荷的视在功率,再折算出电流,以此电流不超过允许值为原则。
回复
无意苦争春
2013年03月27日 16:40:48
10楼
这个计算一般都是取功率因数为0.8的,电网过来的电,功率因数也不会低于0.8嘛