无功补偿装置与功率因数表哪个出了问题?
fengailong99
2013年03月27日 10:27:57
只看楼主

本帖最后由 fengailong99 于 2013-3-27 16:20 编辑 刚才在楼下调试补偿柜,1.自动情况下出现投切震荡现象,但是指针式功率因数表有变化,因数提高了,但还是滞后,并没有出现过补2.手动情况下投入四组电容,指针式功率因数表从0.1左右可以恢复到0.9左右,因为在手动情况下无功补偿装置不工作,无法参考。3.指针式功率因数表取A,B相电压,C相电流,无功补偿装置也同样,取样电流方向没有问题。

本帖最后由 fengailong99 于 2013-3-27 16:20 编辑

刚才在楼下调试补偿柜,
1.自动情况下出现投切震荡现象,但是指针式功率因数表有变化,因数提高了,但还是滞后,并没有出现过补
2.手动情况下投入四组电容,指针式功率因数表从0.1左右可以恢复到0.9左右,因为在手动情况下无功补偿装置不工作,无法参考。
3.指针式功率因数表取A,B相电压,C相电流,无功补偿装置也同样,取样电流方向没有问题。
高手给解释下。
补加图片

IMG_20130327_144758.jpg


IMG_20130327_144820.jpg


IMG_20130327_144837.jpg


IMG_20130327_144717.jpg


IMG_20130327_144812.jpg

免费打赏
ray卢
2014年05月05日 16:17:13
12楼
好好学习一下,对无功补偿不是很了解
回复
qq_1398732958119
2014年05月05日 16:50:30
13楼
路过学习了
回复
beida_energy
2014年05月05日 16:51:50
14楼
不在现场不好说。看了图,又说是投切震荡,好像控制出了问题。
至少如果取样相功率因数表和控制器一致时,应该是控制器出了问题。
你可以这样看看,投入电容后,你盯着无功电度表,看看其数据的变化跟实际的功率因数是否一致。
回复