无功补偿装置与功率因数表哪个出了问题?
fengailong99
2013年03月27日 10:27:57
只看楼主

本帖最后由 fengailong99 于 2013-3-27 16:20 编辑 刚才在楼下调试补偿柜,1.自动情况下出现投切震荡现象,但是指针式功率因数表有变化,因数提高了,但还是滞后,并没有出现过补2.手动情况下投入四组电容,指针式功率因数表从0.1左右可以恢复到0.9左右,因为在手动情况下无功补偿装置不工作,无法参考。3.指针式功率因数表取A,B相电压,C相电流,无功补偿装置也同样,取样电流方向没有问题。

本帖最后由 fengailong99 于 2013-3-27 16:20 编辑

刚才在楼下调试补偿柜,
1.自动情况下出现投切震荡现象,但是指针式功率因数表有变化,因数提高了,但还是滞后,并没有出现过补
2.手动情况下投入四组电容,指针式功率因数表从0.1左右可以恢复到0.9左右,因为在手动情况下无功补偿装置不工作,无法参考。
3.指针式功率因数表取A,B相电压,C相电流,无功补偿装置也同样,取样电流方向没有问题。
高手给解释下。
补加图片

IMG_20130327_144758.jpg


IMG_20130327_144820.jpg


IMG_20130327_144837.jpg


IMG_20130327_144717.jpg


IMG_20130327_144812.jpg

免费打赏
lingxuct
2013年03月27日 11:18:42
2楼
“自动情况下出现投切震荡现象”是单组电容过大(投上后功率因数超控制器的设定值,退出又低于设定值)。

检查控制器接线与控制器说明书中的接线是否一致,cosφ表的接线是否正确。
检查控制器的设置是否合理。
回复
fengailong99
2013年03月27日 11:37:39
3楼
lingxuct 发表于 2013-3-27 11:18 “自动情况下出现投切震荡现象”是单组电容过大(投上后功率因数超控制器的设定值,退出又低于设定值)。 …区管,你好,单组电容投上后指针式功率因数表与无功补偿装置显示不一样,后者直接显示超前,功率因数表还是滞后,只不过因数稍微提高了点
回复
zsphn6666
2013年03月27日 13:32:07
4楼
如果不是单组电容器容量太大,检查一下功率因数控制器,功率因数表和控制器的功率因数不一致,两个肯定有一个不对的。
回复
helloapollo86
2013年03月27日 14:36:58
5楼
检查因数表和无功补偿装置显示不一致是否常态,以及是否某个显示装置故障,排除此原因之后再考虑单组容量问题
回复
lingxuct
2013年03月27日 16:53:18
6楼
现在有图片了,显示0.06肯定不对,cosφ表显示0.58也太低了点吧?

个人一直认为接线错误。
回复
姜振祥
2013年03月27日 17:05:59
7楼
认为区管的说法比较正确啊 楼主仔细检查一下接线
回复
fengailong99
2013年03月27日 17:15:30
8楼
lingxuct 发表于 2013-3-27 16:53 现在有图片了,显示0.06肯定不对,cosφ表显示0.58也太低了点吧?个人一直认为接线错误。我直接在出线柜加了三个自制的大电感,因为这是给学校做的实验室用的,所以想弄的透一点,没加电感负载之前,功率因数为1的
回复
fengailong99
2013年03月27日 17:18:58
9楼
lingxuct 发表于 2013-3-27 16:53 现在有图片了,显示0.06肯定不对,cosφ表显示0.58也太低了点吧?个人一直认为接线错误。况且手动情况下,我投入四组电容,功率因数也能上去的,基本上接近1,和不带三个自制大电感时,电网自身功率因数差不多,出线柜下面接了三个电感,自己订制的,接成Y型接法。
回复
hzhuai070125
2013年03月28日 16:57:59
10楼
1、功率因数显示0.07本来就不对。
2、你是说自动情况下出现投切震荡现象,有电容器投入吗?控制器上面功率因数有变化吗?
3、你的控制器有2种控制模式吗?
4、看看是不是电感引起的相位偏移。
回复
fengailong99
2013年03月28日 17:05:36
11楼
hzhuai070125 发表于 2013-3-28 16:57 1、功率因数显示0.07本来就不对。2、你是说自动情况下出现投切震荡现象,有电容器投入吗?控制器上 …有电容器投入的,控制器,指针表上面功率因数都有变化,控制器没有两种模式,通过切换开关,手动情况下,控制器是不工作的
回复