我想请问消防控制室位置的设置,高规上说是 消防控制室宜设在高层建筑的首层或地下一层,而民用建筑电气设计规范上说是消防控制室应设置在建筑物的首层,距通往室外出入口不应大于20m,以谁为准。请高手指点,我和我们这里搞建筑的有争议。

我想请问消防控制室位置的设置,高规上说是 消防控制室宜设在高层建筑的首层或地下一层,而民用建筑电气设计规范上说是消防控制室应设置在建筑物的首层,距通往室外出入口不应大于20m,以谁为准。请高手指点,我和我们这里搞建筑的有争议。
免费打赏
susan.chenshen
2007年09月03日 17:47:58
2楼
高规的规定在地下一层是有条件的,必须有直通室外的出口,满足此条件才可放地下。但具体到工程,还应考虑当地消防部分的意见,有的地方会武断的不同意放地下,条件许可是尽量放在首层。应以高规为准,并注意条文解释。
回复
lggufei
2007年09月04日 15:53:26
3楼
要以高规和低规为准.
想想民规是什么年代的版本了?
而且民规是个大而全的规范.基本什么都包含.
所以我的理解是,如果民规和别的有冲突,应以专业或者新的规范为准.
回复
sweetbo
2007年09月20日 10:05:30
4楼
同意楼上