复叠制冷系统相关问题请教
elmerhan
elmerhan Lv.2
2013年03月26日 22:27:29
来自于制冷技术
只看楼主

小型制冷系统,-80度。高温级用R507,低温级 R23,板式热交换器作为冷凝蒸发器。 在热交换器连接高温压缩机的2端布置温度探头,当低温压缩机没运行时候,那2路温度可以到达-50C 和-40;高温级制冷流量从板式换热器下进,上出。但是当运行低温压缩机后,温度马上上升,在R23冷凝温度测得 ,开始-50C 很快上升,并知道-10多度。是不是高温级制冷量不够??是否需要换更大的板式换热器?

小型制冷系统,-80度。
高温级用R507,低温级 R23,板式热交换器作为冷凝蒸发器。 在热交换器连接高温压缩机的2端布置温度探头,当低温压缩机没运行时候,那2路温度可以到达-50C 和-40;
高温级制冷流量从板式换热器下进,上出。


但是当运行低温压缩机后,温度马上上升,在R23冷凝温度测得 ,开始-50C 很快上升,并知道-10多度。
是不是高温级制冷量不够??
是否需要换更大的板式换热器?
制冷剂加的足够的,因为加到高问压缩机都起霜了。
毛细管也已经很短了,只有80CM了。
高温的冷凝器过大有影响吗?


免费打赏
pwkk00
2013年03月30日 10:02:18
2楼
低温级运行后温度肯定会升上来,低温级有大量的热量散出来,只要能控制住低温级不超压就没问题,冷凝器稍大并不会有影响.
R23制冷剂最低蒸发温度只有-75度左右,并不能降到-80度
回复
co936201979
2013年04月03日 16:10:46
3楼
R23的蒸发温度怎么会是--75度;是不是搞错啦;我做的复叠机组零下85度的都是使用R23的制冷剂;根据上面反映的机组情况;你所使用的配置蒸发冷面积;第一;是预算偏小;第二;二级压缩机的功率;你应该配置功率一定要比一级压缩机的功率小一点;这样;一级压缩机就能很好的控制二级压缩机;要不然的话;二级压缩机的压力是很高的;第三;就是你在配置系统里面;你一定要配置好膨胀容器;以免23的制冷压力过高;产生铜管爆裂的可能性很大;压缩机负载;第四;;一定要防止设备进入低温以后造成回油不好;造成压缩机损坏;这都是在复叠机组上面;最容易出现的问题;谢谢;仅供产考
回复
llh92731
2013年04月03日 19:04:35
4楼
co936201979 发表于 2013-4-3 16:10 R23的蒸发温度怎么会是–75度;是不是搞错啦;我做的复叠机组零下85度的都是使用R23的制冷剂;根据上面反映 …你说的1,3,4三点都很在行,我很赞同,只是第二个我有不同见解,一级压缩机的冷却系统好,系统的蒸发冷凝器的面积合理,就可以控制好二级压缩机,而不是二级压缩机的功率一定要比一级压缩机的功率小才能控制住,我所见的环测的,热测的,ABS的等进口和很多国产的复叠机很少见到两系统压缩机功率不一样的!
回复
co936201979
2013年04月07日 11:40:15
5楼
llh92731 发表于 2013-4-3 19:04 你说的1,3,4三点都很在行,我很赞同,只是第二个我有不同见解,一级压缩机的冷却系统好,系统的蒸发冷凝器 …看来我是遇到对手啦;你说的也很不错;但是;假如两台压缩机在同等功率的配置下;也不是不可以;很正常;但是;在同等功率相同的情况下;配置系统所要求的配置一定要合理;不然的话;二级很难正常运行;要是配置一级的功率比二级的功率稍微偏大一点;你可想而知;二级的压缩机是轻而易举的就给控制好啦;那么;你可想而知;一台设备需要的温度;是超低温;二级能够正常发挥出来设备的性能效率;你说;这样的设备配置做工运行;还会能不正常吗、我曾经遇到过很多复叠机组;和你说的一样;两台压缩机功率一样;但是;故障率特别的高;一般都是一级控制不了二级;才造成故障出现;谢谢;不好意思;我喜欢和技术人员交流;
回复
llh92731
2013年04月07日 19:30:55
6楼
第一级配置大点不是不可以的,我是从整体角度考虑的,还是配置一样功率的好些,第一,第一级故障率高,说的没错,我见的也是一级故障很多导致二级工作不正常,但一级故障的多数原因是冷却不好,漏氟,脏堵等基本问题,这就要求不管是风冷还是水冷机每年必须认真做好二级保养,该清灰的清灰,该洗冷凝器的洗冷凝器,检测压力,除漏等,只要一级冷却的好,不漏,不堵,很少有别的问题,系统有问题正常,但不能去找设计问题而去改变配置,况且一般成型的机组设计都是合理的。第二,如果系统配置两台不一样的压缩机,给安装,电器配置,维修也带来不便,系统不能模块化,不能通用,各方面都不方便!第三,我做制冷维修25年了,还真的没有遇到复叠机两台压缩机功率不一样的,也许是我见的太少了吧!所以我还是觉的简单高效是原则,没有必要复杂化!不好意思,我也喜欢和高手交流,自己提高的才快!哈哈哈!
回复
llh92731
2013年04月07日 19:32:43
7楼
co936201979 发表于 2013-4-7 11:40 看来我是遇到对手啦;你说的也很不错;但是;假如两台压缩机在同等功率的配置下;也不是不可以;很正常; …第一级配置大点不是不可以的,我是从整体角度考虑的,还是配置一样功率的好些,第一,第一级故障率高,说的没错,我见的也是一级故障很多导致二级工作不正常,但一级故障的多数原因是冷却不好,漏氟,脏堵等基本问题,这就要求不管是风冷还是水冷机每年必须认真做好二级保养,该清灰的清灰,该洗冷凝器的洗冷凝器,检测压力,除漏等,只要一级冷却的好,不漏,不堵,很少有别的问题,系统有问题正常,但不能去找设计问题而去改变配置,况且一般成型的机组设计都是合理的。第二,如果系统配置两台不一样的压缩机,给安装,电器配置,维修也带来不便,系统不能模块化,不能通用,各方面都不方便!第三,我做制冷维修25年了,还真的没有遇到复叠机两台压缩机功率不一样的,也许是我见的太少了吧!所以我还是觉的简单高效是原则,没有必要复杂化!不好意思,我也喜欢和高手交流,自己提高的才快!哈哈哈!
回复
co936201979
2013年04月08日 08:42:19
8楼
llh92731 发表于 2013-4-7 19:32 第一级配置大点不是不可以的,我是从整体角度考虑的,还是配置一样功率的好些,第一,第一级故障率高,说 …大家都知道;一台制冷设备;无论是冷水机组;盐水机组;低温和超低温机组;还是各种各样的冷库;总之;只要是制冷设备;假如;设备所配置的冷却面积偏小啦;那么;就会意味着这台设备的运行工况不会太好;功率和制冷效率;都会发挥不出来;复叠机组应该也是一样;我根据自己的配置;提高一点复叠机组一级要比二级的功率稍微大一点;那么;至少二级的冷却面积能够好配置;二级;也能更好的做工运行;一级;功率稍大;一级的蒸发器面积也就是蒸发冷却器;也能给二级提供效果更好的气化冷却;这样的配置方法;我想设备在运行的时候;应该故障率很低;也许我的配置有误;也许不太合理;谢谢;多谢指点;我也做复叠机组16年;没有你的技术高;但是;我配置的双螺杆覆叠机组;盐水机组;降温零下70度;化工厂用的;客户也用啦好多年啦;除了保养啦几次;也没有什么故障问题出现过;至于电器控制这方面;我也是做电工二十年左右啦;设备上面的控制电路图都是我自己设计;我感觉;也没有什么困难配置;我也是用的微电脑日本富士温度控制器;也是全自动控制;;现在的设备配置复杂化也不是很大;就像苏州中达电子厂买的意大利进口高低温实验箱;他们的配置就是和你说的一样;但是;每年要出现好多次故障;最终压缩机损坏;他们在网上给我联系;我去现场给他们更换啦压缩机;更换啦蒸发冷却器;现在;他们用啦好长时间啦;故障率明显减少太多啦;哈哈哈;谢谢你的指点;也许我见过的设备不如你多;有很多技术还要和你学呀;谢谢
回复
llh92731
2013年04月08日 20:07:24
9楼
你就没明白我的意思,不是说你这样的配置不可以,配大一级压缩机功率,大马拉小车肯定好用,我是说没这个必要,配大压缩机,配大蒸发冷凝器不要钱吗?没必要多花这个钱的,复叠机出问题很正常的,只要按期保养到位,不缺油,解决好系统不脏,不堵,不漏的问题,就很少出问题,烧压缩机就一定是配置功率小吗?维修的最高境界就是保养到位,防患于未然,尽早发现问题解决之,再说明白点,任何设备玩的就是保养,再高端的设备保养不到位一样玩完,出问题要想办法解决问题,看根源在哪,而不是去加大设备功率硬扛,或者怀疑设计问题,没有见到过复叠机出问题是因为压缩机功率配置或蒸发冷凝器面积不合理造成的,制冷技术先进的美国,意大利等国 出的任何一款复叠机,高低温湿热箱,高低温高度箱,高低温冲击箱,三综合快速交变箱,从开始的开启式,到现在的半封闭,全封闭机,无一例外两压缩机功率都是一样的,这真的说明配大一级压缩机功率是没有必要的!好了,这个问题就不争了,可以看出你也是高手,你的观点也许是对的,但我不是很支持你这样的做法,我还是坚持我的观点,1--没必要配大一级压缩机功率,2--设备出问题的根源是保养不到位,更应该注重保养,而不是设计问题,我还是保留我的见解,请你谅解!哈哈哈哈!
回复
elmerhan
2013年04月08日 23:50:42
10楼
回复的都是高手。
今天调试的时候发现个问题,
2个压缩机是同样的大小,
一级应该没问题的,布上温度探头测试,用R404A 回气管结霜,温度-32.
二级高压温度很高,靠近毛细管的地方蒸发温度一直在-64左右,稍微远点温度只有-45,两个温度都不能再降低了。二级靠近压缩机的回气管已经很凉,证明制冷剂足够了。
断开二级高压管和压缩机回气管,用氮气吹,发现回气很小,是不是管路不畅????
回复
co936201979
2013年04月09日 08:26:22
11楼
llh92731 发表于 2013-4-8 20:07 你就没明白我的意思,不是说你这样的配置不可以,配大一级压缩机功率,大马拉小车肯定好用,我是说没这个必 …多谢指点;我也不是什么高手;我喜欢和有技术的人员争论;这样更能提高自身的技术学习;谢谢;
回复