《高规》7.4.7.2 高位消防水箱的设置高度应保证最不利点消火栓静水压力。当建筑高度不超过100m时,高层建筑最不利点消火栓静水压力不应低于0.07MPa;当建筑高度超过100m时,高层建筑最不利点消火栓静水压力不应低于0.15MPa。当高位消防水箱不能满足上述静压要求时,应设增压设施。如按此考虑,如水箱高度满足要求,不超100米建筑最不利点消火栓栓口静压才7米,根本不能满足充实水柱要求,该如何理解此规范?是否这是规范在实际运用过程中的一种妥协?就像一类高层水箱为18m3,二类为12m3一样。
hexizhihua 发表于 2013-12-13 08:38 仅仅为满足最不利点可以做局部稳压怎么局部稳压,水箱与整个环状系统连接
回复
14楼
消防水箱只是为了应急作用,不是主要的灭火途径,消防泵启动到出水有一个时间过程,期间的出水就有消防水箱供水,而这个时间很短。
回复
15楼
经楼主这样一说我也有点不理解,一般消火栓都要20m左右的水头,要不设增压设备最不利点貌似真不够
回复
16楼
听专家说有人建议不要高位消防水箱了,其实没啥实际意义,但消防队的不同意,说现在好多消防管理不到位,消防水箱能算个水源,要不去可能根本就木有水
回复
17楼
请教了院里的前辈,规范上要求满足的是静水压,真正战时还是要启泵的
回复
18楼
这个太高深了,需要制定规范的解释
回复
19楼
gf6227 发表于 2013-12-13 09:25 怎么局部稳压,水箱与整个环状系统连接在水箱出口出增设稳压泵和稳压罐,满足初期火灾一定水量!
回复
20楼
水箱只是保证水泵启动前的几分钟栓口有水就行,而充实水柱是在做管网压力复核选泵时所要考虑的数字,两者没有实际联系!
回复
21楼
hexizhihua 发表于 2013-12-20 08:51 在水箱出口出增设稳压泵和稳压罐,满足初期火灾一定水量!个人认为 这样做 整个系统都被稳压了
回复
22楼
看看 不说话
回复