消防水箱高度设置无法满足最不利消火栓压力的疑问
jianchi_dl
jianchi_dl Lv.3
2013年03月26日 16:28:45
只看楼主

《高规》7.4.7.2 高位消防水箱的设置高度应保证最不利点消火栓静水压力。当建筑高度不超过100m时,高层建筑最不利点消火栓静水压力不应低于0.07MPa;当建筑高度超过100m时,高层建筑最不利点消火栓静水压力不应低于0.15MPa。当高位消防水箱不能满足上述静压要求时,应设增压设施。如按此考虑,如水箱高度满足要求,不超100米建筑最不利点消火栓栓口静压才7米,根本不能满足充实水柱要求,该如何理解此规范?是否这是规范在实际运用过程中的一种妥协?就像一类高层水箱为18m3,二类为12m3一样。

2013年12月27日 09:43:25
23楼
学习了,虽然对有些观点不认同
回复
pswj110
2014年01月28日 09:54:53
24楼
最不利消火栓的的压力为0.07MPa,这个压力要怎么算啊
回复
liu8661497
2017年06月03日 17:11:43
25楼
期待高手的解答啊
回复