消防水箱高度设置无法满足最不利消火栓压力的疑问
jianchi_dl
jianchi_dl Lv.3
2013年03月26日 16:28:45
只看楼主

《高规》7.4.7.2 高位消防水箱的设置高度应保证最不利点消火栓静水压力。当建筑高度不超过100m时,高层建筑最不利点消火栓静水压力不应低于0.07MPa;当建筑高度超过100m时,高层建筑最不利点消火栓静水压力不应低于0.15MPa。当高位消防水箱不能满足上述静压要求时,应设增压设施。如按此考虑,如水箱高度满足要求,不超100米建筑最不利点消火栓栓口静压才7米,根本不能满足充实水柱要求,该如何理解此规范?是否这是规范在实际运用过程中的一种妥协?就像一类高层水箱为18m3,二类为12m3一样。

chuangyishejiyuan
2013年03月26日 17:13:23
2楼
我也对这个很疑惑
回复
babystrong240
2013年04月28日 11:23:06
3楼
水箱只是临时灭火用,其实在实际情况下,着火的话一栋大楼10分钟也就烧没了。
回复
z3333119
2013年05月03日 17:17:23
4楼
有利于节约。。。最不利点哪几层不够而已,否则设消防系统每栋楼的都要设增压设备。。。
回复
造杯水
2013年05月03日 18:24:12
5楼
消防水箱是稳压用的,对于临时高压,火灾时,消防队员拉水带装接水枪、按启泵按钮。要求一开水枪必须有水出,消防泵要求30秒内必须启动,消防泵启动到出水有一个时间过程,期间的出水就有消防水箱供给。
回复
kuailelingge
2013年11月07日 10:58:31
6楼
z3333119 发表于 2013-5-3 17:17 有利于节约。。。最不利点哪几层不够而已,否则设消防系统每栋楼的都要设增压设备。。。同意你的观点。对此很疑惑,求正解!
回复
kuailelingge
2013年11月07日 10:58:57
7楼
z3333119 发表于 2013-5-3 17:17 有利于节约。。。最不利点哪几层不够而已,否则设消防系统每栋楼的都要设增压设备。。。同意你的观点。对此很疑惑,求正解!
回复
xavi6
2013年11月11日 15:08:44
8楼
室内消火栓真正用到的有多少比例?谁有权威数据?
回复
gf6227
2013年12月13日 08:29:55
10楼
造杯水 发表于 2013-5-3 18:24 消防水箱是稳压用的,对于临时高压,火灾时,消防队员拉水带装接水枪、按启泵按钮。要求一开水枪必须有水出 …是稳压了,但不是说了 不能满足 最不利点的 栓口压力吗??该如何处理这一点
回复
hexizhihua
2013年12月13日 08:38:00
11楼
gf6227 发表于 2013-12-13 08:29 是稳压了,但不是说了 不能满足 最不利点的 栓口压力吗??该如何处理这一点仅仅为满足最不利点可以做局部稳压
回复
gf6227
2013年12月13日 09:24:21
12楼
怎么局部稳压,水箱与整个环状系统连接
回复

相关推荐

APP内打开