电梯的功率问题
sy8653554
sy8653554 Lv.8
2013年03月25日 21:51:21
只看楼主

现在有一个33层住宅项目,甲方提供的电梯资料上写的电梯容量为27KVA,这与我们平常的电梯功率有点不太一样,如果把它转成有功功率,该怎么计算?

现在有一个33层 住宅 项目,甲方提供的 电梯 资料 上写的电梯容量为27KVA,这与我们平常的电梯功率有点不太一样,如果把它转成有功功率,该怎么 计算
langzi1318
2013年03月25日 22:11:31
2楼
P=S*功率因数,交流梯给个0.5左右,功率大概就是14KW吧
回复
走路去纽约64
2013年03月25日 23:23:58
3楼
有一个负载率,需要换算一下
回复
lingxuct
2013年03月26日 09:33:41
4楼
不要看他的容量,要他们提供主电机的功率,其他附带下就可以,关键是主电机能正常使用。
回复

相关推荐

APP内打开