第一次做地下室,问个关于梁配筋的问题
albert_qc
albert_qc Lv.6
2013年03月25日 19:30:23
只看楼主

地下室顶板的梁配筋:1、截面300X700的梁面筋能放几排钢筋,底筋可以放几排钢筋?,400X900呢?2、面筋和底筋的最大配筋率是否有限制?一般控制在多少以内呢? 我的模型中有几根梁面筋配筋率到了2.6%菜鸟我第一次做地下室,请各位大侠不吝赐教

地下室顶板的梁配筋:
1、截面300X700的梁面筋能放几排钢筋,底筋可以放几排钢筋?,400X900呢?
2、面筋和底筋的最大配筋率是否有限制?一般控制在多少以内呢? 我的模型中有几根梁面筋配筋率到了2.6%

菜鸟我第一次做地下室,请各位大侠不吝赐教
无间道
2013年03月26日 06:54:08
2楼
对于地下室顶板既要满足结构计算的结果,还必须满足结构规范的构造要求。建议你增加梁高,这样既可以保证结构的强度和刚度,也经济一些,起码配筋率可以维持在一个合理的范围内。一般这样的量的配筋率宜为2%。
回复
胡萝貝
2013年03月26日 08:30:22
3楼
低筋能放几根,查表就可以了啊
地下室的情况梁宽350-400都可以的
而且高宽比最好1/2 抗弯性能好,最好用1/2
回复
lupi000
2013年03月26日 09:35:59
4楼
1、具体的钢筋排数应该以计算为准,单排的根数可以查表。
2、受弯构件的钢筋最小配筋率见《混规8.5》一般的梁端的经济配筋率在1.2%~1.6%,不宜超过2.0%,面筋的用量主要是因为上部受压区的混凝土抗压不够,应该适当加宽梁宽,减少上部钢筋的用量,这样经济性比较好。
回复
albert_qc
2013年03月26日 21:11:35
5楼
dbjlsxz 发表于 2013-3-26 06:54 对于地下室顶板既要满足结构计算的结果,还必须满足结构规范的构造要求。建议你增加梁高,这样既可以保证结 …嗯 已经调整了,调整后有的梁,3跨,每一跨宽度都不一样,应该没问题吧
回复
albert_qc
2013年03月26日 21:14:30
6楼
lupi000 发表于 2013-3-26 09:35 1、具体的钢筋排数应该以计算为准,单排的根数可以查表。2、受弯构件的钢筋最小配筋率见《混规8.5》一般的 …感谢 回答 学习了
回复
albert_qc
2013年03月26日 21:15:14
7楼
mclmclmclmcl 发表于 2013-3-26 08:30 低筋能放几根,查表就可以了啊地下室的情况梁宽350-400都可以的而且高宽比最好1/2 抗弯性能好,最好用1 …难怪地下室顶板的梁都做这么高,学习了
回复
子寓
2013年03月26日 21:16:05
8楼
你没有设计图吗?最好请设计单位设计一下。
回复
albert_qc
2013年03月26日 21:50:42
9楼
wysping 发表于 2013-3-26 21:16 你没有设计图吗?最好请设计单位设计一下。这位同学,我就是设计院的,因为是第一次设计地下室,所以我来问些问题 :L
回复
子寓
2013年03月27日 07:27:46
10楼
albert_qc 发表于 2013-3-26 21:50 这位同学,我就是设计院的,因为是第一次设计地下室,所以我来问些问题设计时你要考虑到基础的刚度,你的地耐力及柱的跨距,根据资料计算内力,对于梁的高度和宽度可以调整(也要考虑到合理的造价),地下室的基础有多种设计方案。第一次做考虑周全点。
回复
胡萝貝
2013年03月27日 08:12:34
11楼
albert_qc 发表于 2013-3-26 21:15 难怪地下室顶板的梁都做这么高,学习了:lol:handshake