请前辈们指教一下,我从网上看的一张图片,这里的消防立管穿楼板时有个套管,为什么这套管不是预埋的?不是预埋的,后来这样加上个行吗???
请前辈们指教一下,我从网上看的一张图片,这里的消防立管穿楼板时有个套管,为什么这套管不是预埋的?不是预埋的,后来这样加上个行吗???
12楼
gaodadan 发表于 2013-4-17 08:06 施工中,这种套管都是预留洞口,待安装时和管道一起安装,这种做法对尺寸精度要求不是太高,即便不准,也可 …正解!不过很多时候施工单位都是留洞口(就是做个盒子倒混凝土,钢筋是切断的),这样是很不对的,尤其是消防管比较多的时候。更正确来说应该是留洞口,预留钢筋不切断,后期管道安装时再做套管,然后封堵楼板。
回复
13楼
学习了。现在不规范的地方很多,但消防施工都是本地消防队给找的,检验是会通过的。
回复
14楼
套管应该是在浇筑楼板的时候预埋的,图片是留了个洞,然后把套管插进去的,不是正确做法
回复
15楼
灬天蝎石榴『 发表于 2013-4-17 08:06 施工中,这种套管都是预留洞口,待安装时和管道一起安装,这种做法对尺寸精度要求不是太高,即便不准,也可 …顶 施工这么做的情况比较多
回复
16楼
可以。能达到规范要求,施工方便。但要固定住,不可转动或坠落。
回复
17楼
不把消防穿楼板套管埋死的原因是方便后期管道安装,预留的尺寸有偏差的话管道安装将是个大麻烦。免不了要后期调整套管。
回复
18楼
穿过楼板的套管其顶部应高出装饰地面20mm,穿过卫生间或厨房楼板的套管,其顶部应高出装饰地面50mm,且套管底部应与楼板底面相平。套管与管道的间隙应采用不燃材料填塞密实。
回复
19楼
灬天蝎乄 发表于 2013-4-17 08:06 施工中,这种套管都是预留洞口,待安装时和管道一起安装,这种做法对尺寸精度要求不是太高,即便不准,也可 …套管采用的材质又是什么呢??
回复
20楼
小手一挥,金币拿走!!!
回复
21楼
施工中,这种套管都是预留洞口,待安装时和管道一起安装,这种做法对尺寸精度要求不是太高,即便不准,也可 ...
回复