套管这样做这样吗?
灰色●记忆
2013年03月25日 14:56:48
只看楼主

请前辈们指教一下,我从网上看的一张图片,这里的消防立管穿楼板时有个套管,为什么这套管不是预埋的?不是预埋的,后来这样加上个行吗???

请前辈们指教一下,我从网上看的一张图片,这里的消防立管穿楼板时有个套管,为什么这套管不是预埋的?不是预埋的,后来这样加上个行吗???

223848t21jjmj1ivjjli91.jpg

免费打赏
伯大哥
2013年03月27日 12:27:18
2楼
根据规范GB50261—2005
5.1.9。。。。。。穿过墙体或楼板时应加设套管,套管长度不得小于墙体厚度,穿过楼板的套管其顶部应高出装饰地面20mm,穿过卫生间或厨房楼板的套管,其顶部应高出装饰地面50mm,且套管底部应与楼板底面相平。套管与管道的间隙应采用不燃材料填塞密实。
回复
灰色●记忆
2013年03月27日 17:03:00
3楼
shen_bs 发表于 2013-3-27 12:27 根据规范GB50261—20055.1.9。。。。。。穿过墙体或楼板时应加设套管,套管长度不得小于墙体厚度,穿过楼 …规范我知道呀,他这套管不是最开始预埋好的。你就直接告诉行还不行吧
回复
lihaitao_831114
2013年03月27日 17:07:57
4楼
应该可以吧
回复
灰色●记忆
2013年03月27日 17:12:30
5楼
lihaitao_831114 发表于 2013-3-27 17:07 应该可以吧应该可以吧???谢谢,也许是可以吧。呵呵
回复
木头他哥
2013年03月28日 09:51:48
6楼
套管是起保护作用的,保护管道或者防水,保护管道就是方沉降对管道产生伤害,把管和板直接焊一起,楼板一沉降管子也受压了,如果你这个套管还要做防水用的,那肯定不行的,因为密封性照样不能保证
回复
liuchao198877
2013年04月10日 08:41:24
7楼
行了,如果设计没有特别要求,对于消防套管是可以的
回复
君临天下
2013年04月16日 18:58:04
8楼
liuchaoaiyanzi 发表于 2013-4-10 08:41 行了,如果设计没有特别要求,对于消防套管是可以的套管不是预埋。施工队这样施工方便。其实施工很多没有按照设计要求来。
回复
独坐高楼
2013年04月16日 19:30:15
9楼
我想设置套管的作用在于保护管道、维修便利和防止楼板渗漏,如图所示,只要做好套管与楼板之间的防水,是没有问题的。
个人意见,仅供参考。。。
回复
灬天蝎乄
2013年04月17日 08:06:41
10楼
施工中,这种套管都是预留洞口,待安装时和管道一起安装,这种做法对尺寸精度要求不是太高,即便不准,也可以在后期安装时,通过扩大洞口等方法弥补,最后吊洞时,固定套管。如果是预埋套管,对尺寸精度要求高,而且施工过程中,存在不确定因素,遇到管道需要拐弯换位置的时候,那预埋套管就完全浪费了。
回复
云中羊
2013年04月18日 11:55:30
11楼
gaodadan 发表于 2013-4-17 08:06 施工中,这种套管都是预留洞口,待安装时和管道一起安装,这种做法对尺寸精度要求不是太高,即便不准,也可 …学习了,哈哈