请教在这个剪力墙中要设置暗柱吗?
xhx1995
xhx1995 Lv.7
2013年03月25日 00:03:00
只看楼主

请问下,当一根梁与剪力墙垂直搭接的话(搭接部位在剪力墙中段 ),在剪力墙中要设置暗柱吗? 如果设置的话,是否要按梁宽+2x墙厚? 如果不设置的话,是否需要点铰接?

请问下,当一根梁与剪力墙垂直搭接的话(搭接部位在剪力墙中段 ),在剪力墙中要设置暗柱吗?
如果设置的话,是否要按梁宽+2x墙厚?
如果不设置的话,是否需要点铰接?

免费打赏
hyp1962
2013年03月25日 02:09:33
2楼
当梁锻与剪力墙垂直搭接的话,一般应在剪力墙中设置暗柱,当然在梁跨度.荷载均比较小的时候也可以不设置暗柱。如果设置的话,一般按梁宽+2x墙厚确定暗柱截面。
无论是否设置暗柱,此处都需要点铰接。
回复
无间道
2013年03月25日 06:54:51
3楼
你认为有必要吗?好好看看暗柱的有关技术要求吧。
回复
阿土怕瓦落地
2013年03月25日 08:05:03
4楼
期待上面两位老师拿出规范依据,百家争鸣,论坛兴哉;P
回复
胡萝貝
2013年03月25日 08:40:43
5楼
上面两位 是不错 但是这么弄 我更迷茫了
回复
鲁老四
2013年03月25日 08:46:23
6楼
高规7.1.6条有详细说明,梁与墙刚接的时候需要设暗柱或者扶壁柱,铰接的时候个人认为最好设置暗柱。设置暗柱宽度梁宽+2倍的墙厚。
回复
摆渡
2013年03月25日 09:07:19
7楼
:)很好的话题
回复
luyinan77777
2013年03月25日 09:43:05
8楼
为什么要点铰接???
回复
xhx1995
2013年03月25日 22:36:40
9楼
hyp1962 发表于 2013-3-25 02:09 当梁锻与剪力墙垂直搭接的话,一般应在剪力墙中设置暗柱,当然在梁跨度.荷载均比较小的时候也可以不设置暗柱 …我做的这个项目是6度区,我的那根梁的跨度比较大(10.6m),一段与剪力墙垂直搭接,另一端搭在梁上,他说这种次梁没必要设置暗柱,也不用点铰接,即使要设置暗柱也不用那么宽,只要 梁宽+墙厚 即可。规范是也是说不宜,没有说不应。请问下这种做法可行吗?
回复
牛仔确实很忙
2013年03月27日 11:50:30
10楼
有不同的声音 说明问题值得探讨,不错,挺好
回复
沉默剑客
2013年03月27日 12:21:06
11楼
能设就设个暗柱
回复

相关推荐

APP内打开