如何区分电压互感器的全绝缘的还是半绝缘的
dq0202why1126
2013年03月23日 20:46:12
只看楼主

PT分为全绝缘与半绝缘,是否只是根据耐受电压来区分的?全绝缘PT与半绝缘PT在结构上有什么不同,在型号或者是参数上能否区分出来?

PT分为全绝缘与半绝缘,是否只是根据耐受电压来区分的?全绝缘PT与半绝缘PT在结构上有什么不同,在型号或者是参数上能否区分出来?
免费打赏
quzhetongyou
2013年03月27日 13:23:58
24楼
好贴,更有精彩回复,力顶!
回复
张定
2013年03月27日 14:05:00
25楼
谢谢版主精彩的讲解。学习了。
回复
bingzhixuan2013
2013年03月27日 15:15:15
26楼
不错 学习了
回复
wanghongxia1983
2013年03月28日 11:30:34
28楼
顶!学习了!
回复
tracy_pan1
2013年03月28日 22:48:40
29楼
受教受教!:victory:
回复
gaobobo1992
2013年03月29日 18:27:36
30楼
:)
回复
ason110
2013年03月30日 20:20:20
32楼
楼主只需要记两点就行了:a、不接地的电压互感器多是全绝缘的。b、半绝缘的电压互感器都是接地的。
回复
a58547564
2013年03月31日 16:22:11
33楼
xingzhinong 发表于 2013-3-27 09:32 a、不接地的电压互感器多是全绝缘的。b、半绝缘的电压互感器都是接地的。你说的是一次侧接地吗?我看见 …你好好看一下版主的说,说的是内部的一次饶组尾部。接地
回复
xiaochuan_xuzhou
2013年03月31日 18:43:36
34楼
jsguxin_cn 发表于 2013-3-26 09:41 这都是课本上以前概念性的问题。。1、是根据耐受电压来区分的,半绝缘只承受相压,全绝缘可以承受线压。半 …你好 你说的这个问题 是课本上的概念性问题 可否告知是什么书 因为我对高压也不懂 但是现在也面临高压问题,工作需要 因为高压问题 我一直无法前进
回复
红苹果
2013年04月01日 12:21:04
35楼
xiaochuan_xuzho 发表于 2013-3-31 18:43 你好 你说的这个问题 是课本上的概念性问题 可否告知是什么书 因为我对高压也不懂 但是现在也面临高 …冒失电气工程基础还是工厂供电的,记不清了,是关于互感器部分的内容