如何区分电压互感器的全绝缘的还是半绝缘的
dq0202why1126
2013年03月23日 20:46:12
只看楼主

PT分为全绝缘与半绝缘,是否只是根据耐受电压来区分的?全绝缘PT与半绝缘PT在结构上有什么不同,在型号或者是参数上能否区分出来?

PT分为全绝缘与半绝缘,是否只是根据耐受电压来区分的?全绝缘PT与半绝缘PT在结构上有什么不同,在型号或者是参数上能否区分出来?
免费打赏
xjh0872
2013年04月01日 15:15:12
36楼
铭牌上应该有,注意半绝缘的只能做三倍频感应耐压试验。
回复
小厮
2013年08月26日 22:00:52
37楼
:lol 不多 我也来学习哈
回复
cjxxsld
2013年09月07日 09:35:48
38楼
名牌上标注二次电压,若为100V,即为不接地用电压互感器,是全绝缘的;若为100/根号3V,则是接地用电压互感器,通常是半绝缘的;有时根据需要也可以是全绝缘的。
回复
mm5505151
2014年09月01日 20:43:03
39楼
长知识了,谢谢老师的回答
回复
zhimiao2014
2014年09月29日 14:17:05
40楼
好帖子,顶一下
回复
sh77521
2014年09月29日 14:19:42
41楼
你这个问题问的很专业,这么专业的问题肯定得要问专家了,筑龙现在正在搞在线的专家答疑,只要提问就会很快回答,你这个得找电气专家,bbs.zhulong.com/dayi/question92&f=2
回复
pxq_505
2014年10月04日 14:39:36
42楼
一个头的是半绝缘,两个头是全绝缘的。简单明了!
回复
xkx870928
2015年01月25日 19:42:30
43楼
路过 学习一下
回复
xiaoqibing
2015年01月25日 21:08:01
44楼
长见识了!
回复
electricity
2015年07月25日 19:03:07
45楼
ccc___ 发表于 2013-3-25 10:46 昨天回过这个帖子,今天找不到了,原来是今天没人关心,可能是搞高压的人少,对此帖无关,我来顶一次。请问,三相五柱式PT是全绝缘还是半绝缘?