PT分为全绝缘与半绝缘,是否只是根据耐受电压来区分的?全绝缘PT与半绝缘PT在结构上有什么不同,在型号或者是参数上能否区分出来?
PT分为全绝缘与半绝缘,是否只是根据耐受电压来区分的?全绝缘PT与半绝缘PT在结构上有什么不同,在型号或者是参数上能否区分出来?
12楼
我也来顶一下,我就是搞高压试验的。。
回复
13楼
这都是课本上以前概念性的问题。。
1、是根据耐受电压来区分的,半绝缘只承受相压,全绝缘可以承受线压。半绝缘耐压试验只能用感应方法试验。
2、结构上就如区管给的实例图。全绝缘是两个端子,半绝缘只有一个。全绝缘按100%工频试验电压设计,半绝缘工频耐压只有3KV(35KV的为5KV)。
楼主只需要记两点就行了:a、不接地的电压互感器多是全绝缘的。b、半绝缘的电压互感器都是接地的。
回复
14楼
13楼解释的很清楚啊!还有版主给的照片,很能说明问题!谢谢楼主分享!
回复
15楼
回复
18楼
a、不接地的电压互感器多是全绝缘的。b、半绝缘的电压互感器都是接地的。总结的好。
回复
19楼
学习了。。
回复
20楼
a、不接地的电压互感器多是全绝缘的。b、半绝缘的电压互感器都是接地的。
你说的是一次侧接地吗?我看见的全绝缘的电压互感器二次侧都有接地啊
回复
21楼
jsguxin_cn 发表于 2013-3-26 09:41 这都是课本上以前概念性的问题。。1、是根据耐受电压来区分的,半绝缘只承受相压,全绝缘可以承受线压。半 …a、不接地的电压互感器多是全绝缘的。b、半绝缘的电压互感器都是接地的。你说的是一次侧接地吗?我看见的全绝缘的电压互感器二次侧都有接地啊
回复
22楼
电气所涉及的领域太多,专业性太强,想搞好每一个专业都需要太多精力,难啊!
回复
23楼
一直搞不清楚 这下明白了
回复