PT分为全绝缘与半绝缘,是否只是根据耐受电压来区分的?全绝缘PT与半绝缘PT在结构上有什么不同,在型号或者是参数上能否区分出来?
PT分为全绝缘与半绝缘,是否只是根据耐受电压来区分的?全绝缘PT与半绝缘PT在结构上有什么不同,在型号或者是参数上能否区分出来?
2楼
铭牌上应该有,注意半绝缘的只能做感应耐压试验。
回复
3楼
zsphn6666 发表于 2013-3-23 20:58 铭牌上应该有,注意半绝缘的只能做感应耐压试验。铭牌上无标注的情况下,可否从外观胡子型号上看出来
回复
4楼
另外,半绝缘PT可否接一次消谐电阻,可以的话又是如何实现的
回复
5楼
跟系统接地方式有关。你说如何从外表区别?这个不知道,10年没有见过PT的实物了。。。
回复
6楼
楼上说的对。好象一般叫全工况产品。即产品可用在不接地系统,也就是产品对地绝缘要求高,10kV的工频耐压是42kV。
回复
7楼
本帖最后由 lingxuct 于 2013-3-24 18:35 编辑
给图片看看就知道了:左边是全绝缘电压互感器 右边是半绝缘电压互感器
全绝缘电压互感器的一次绕组线头接线柱有高压绝缘子(或高压套管);
半绝缘电压互感器的一次绕组每相只引出一个接线柱(绝缘子或高压套管),一次绕组的另一个尾端在内部接壳了(没有高压绝缘子或高压套管)。
因为半绝缘电压互感器的一次绕组有一头与壳体连接死了,所以,没办法在一次侧加1.5倍的工频试验电压(加上去绕组就会受到超过额定值————1.5倍),所以,只能在二次侧加三倍频电压做试验。
.
回复
8楼
谢了,长知识了!
回复
9楼
长知识,谢谢。。。
回复
10楼
昨天回过这个帖子,今天找不到了,原来是今天没人关心,可能是搞高压的人少,对此帖无关,我来顶一次。
回复
11楼
在这里学习了!
回复