最近在做一个小区10kV配电的设计,总共5个配电室,10kV高压开关柜选用KYN28A-12的金属移开式开关柜,想请教下直流电源的问题。如果我在#1配电室安装一个直流屏,为高压柜提供直流电源,那我其他#2、#3、#4、#5号配电室的直流电源是不是也可以从#1配电室的直流屏里面取?是不是可以不用每个配电室都单独装一套直流屏啊?
最近在做一个小区10kV配电的设计,总共5个配电室,10kV高压开关柜选用KYN28A-12的金属移开式开关柜,想请教下直流电源的问题。如果我在#1配电室安装一个直流屏,为高压柜提供直流电源,那我其他#2、#3、#4、#5号配电室的直流电源是不是也可以从#1配电室的直流屏里面取?是不是可以不用每个配电室都单独装一套直流屏啊?
22楼
学习。。。
回复
23楼
开闭所用直流屏,各个配电房配壁挂式直流电源箱
回复
24楼
这要看高压的供电方式吧,如果是建开闭所那5个配电室可以做成六氟化硫的负荷开关环网柜供电
回复
25楼
xiaoaizaixian 发表于 2013-3-28 21:04 为什么要用中置柜呢,用用负荷开关就好呀,设置开闭所。 腻的配电房都在地下室吧,以后维护是个大麻烦的事情 …变压器这么大,你总得设继电保护吧,负荷开关柜的技术要求达不到,进线开关还是要断路器好一点,所以选择中置柜呀。另外一个,供电部门有要求的,630以上的变压器高压部分不允许用负荷开关柜了
回复
26楼
应该每个配电房配一台直流屏,每台直流屏控制一组配电柜
回复
27楼
liuyao345 发表于 2013-3-24 08:18 你五个配电室的话,应该有个开闭所。开闭所设直流屏,其他各配电室可以采用环网柜,用负荷开关。环网柜?如果开闭所理解成总的直流屏,那环网柜是做什么用?新手请教,谢谢
回复
28楼
liuyao345 发表于 2013-3-24 08:18 你五个配电室的话,应该有个开闭所。开闭所设直流屏,其他各配电室可以采用环网柜,用负荷开关。环网柜?那其他配电室就不用直流屏提供控制电源了?新手请教,谢谢
回复
29楼
liuyao345 发表于 2013-3-24 08:18 你五个配电室的话,应该有个开闭所。开闭所设直流屏,其他各配电室可以采用环网柜,用负荷开关。环网柜?那其他配电室就不用直流屏提供控制电源了?新手请教,谢谢
回复
30楼
路过学习一下
回复