蒸发冷工作平衡问题
王丰
王丰 Lv.10
2013年03月23日 10:55:40
来自于制冷技术
只看楼主

我公司原来安装了江苏宜兴2000KW蒸发冷一台,后来生产规模扩大,又增加了烟台奥威1600KW蒸发冷两台,结果在实际使用过程中出现了工作不平衡问题。先安装的蒸发冷冷却水温16摄氏度,后装的蒸发冷冷却水温只有6摄氏度,很明显后安装的蒸发冷没有满负荷工作。分析原因:先安装的蒸发冷只有一根89的进气管和落液管,后安装的蒸发冷有两根89的进气管和两根76的落液管。先安装的蒸发冷蒸发器是上下组合,后安装的蒸发冷并列组合,很明显两种蒸发冷的管程阻力不一样,进气口到落液管口的管道压力差也不一样。从上述原因分析,应该是先安装的蒸发冷内部阻力大而不工作,为什么反而是后安装的不干活呢,请大家知道,不胜感谢!

2013年03月23日 15:17:20
2楼
只以冷却水温来简单判别蒸发冷有没有满负荷工作是不准确的。
蒸发冷工作时其循环冷却水的温度影响因素很多:压缩机的排气温度、排气负荷、环境干球与湿球温度以及蒸发冷本身设计时其内在换热系数特性等,这些因素互为相互影响。
即便在同一环境条件下且蒸发冷换热管壁传递给管外水膜热量和温度值一样,如水膜厚度不同或掠过水膜表面风速不同那么水膜蒸发就不同,当然水温也就不同。
回复
jiajia45467
2013年03月23日 22:08:46
3楼
菜鸟路过来看一下,其实我不懂
回复
wjs471574050
2013年03月27日 23:22:55
4楼
两个蒸发冷的下液管有做液封吗
回复
yqli809
2013年03月28日 09:34:03
5楼
系统压力不平衡的问题,尤其是蒸发冷的压力不平衡,而且你是扩建工程,蒸发冷部分的施工工艺不同,也会造成不平衡,如果是两个系统的话更不用说了,总之你这个问题,要是在这研究,估计研究不出什么结果,真要是有高人说中了,估计也是经验丰富的前辈“蒙”中的;P
回复
huihui1107
2013年03月28日 15:05:38
6楼
是不是一期的蒸发冷和二期蒸发冷的排气主管路上有阀门?阀门没有打开? 高压气体管路中的沿程阻力可忽略的,所以排气量不均基本不可能, 另外 看回液管 是不是奥威的哪里堵了?弯头多了? 阀门没开 等
回复
阎良人
2013年04月01日 15:05:24
7楼
如果两台蒸发冷的水泵及风机都开启,冷却水的补水源相同,那么两台蒸发冷的冷却水的温度不会相差10度。一般蒸发冷冷却水的温度高于环境温度2-5度左右。
回复
阎良人
2013年04月01日 15:06:04
8楼
如果两台蒸发冷的水泵及风机都开启,冷却水的补水源相同,那么两台蒸发冷的冷却水的温度不会相差10度。一般蒸发冷冷却水的温度高于环境温度2-5度左右
回复

相关推荐

APP内打开