请问:水泵、风机保护线必须与相线等径吗?
chinashijitan
2007年09月03日 14:58:55
只看楼主

请问:水泵、风机保护线必须与相线等径吗? 如:3*16+1*10可否用于电机配线?是否必须采用4*16? 为什么?

请问:水泵、风机保护线必须与相线等径吗?
如:3*16+1*10可否用于电机配线?是否必须采用4*16?
为什么?
wangzengyi11
2007年09月03日 16:39:36
2楼
两种方法都可用,但一般来说保护线要比相线选择得小些,没必要和相线一样大,太浪费。具体大小要根据你的距离而定。
回复
chinashijitan
2007年09月03日 16:40:26
3楼
急等!
回复
zhujun_522
2007年09月03日 16:55:32
4楼
采用4*16
回复
liuzhengshao
2007年09月03日 22:20:28
5楼
用4*16,如果一相接地,接地电流通过相线和PE线构成回路,PE线太小可能烧掉,
回复
sheshi38du
2007年09月03日 22:29:45
6楼
4*16,否则违反强条。
回复
chinashijitan
2007年09月04日 08:21:26
7楼
如果,电机控制箱内含有缺相,短路保护呢?
回复
tszchubei
2007年09月04日 11:07:19
8楼
没有必要用同等的线径的,购买3*16+1*10就可以了。
接地线可以小一些但不能小于相线的1/2
回复
tanzheng024
2007年09月04日 12:59:00
9楼
你好!别急。
条例是6MM以下用等线径,大于6MM以上用相限一半。4*16是给照明回路供电用的,3相1零;比如从配电室到居民住宅楼A、B、C三相接如零线接入,三相在楼内配电盘汇零,但要就地做接地。电机都带空气开关,短路对地很快就跳了,并不需要真的承载电流。规定6MM也是考虑的机械强度方面。国标里有接地保护的要求,及说明。
回复
wxs0626
2007年09月04日 15:00:53
10楼

用3*16+1*10就可以了。如采用4*16也可以。但从经济方面考虑4*16太浪费了。
回复
fnc480304
2007年09月04日 15:37:23
11楼
民规14.6.2.1规定;相线截面S小于等于16平方时,保护线与S同;相线截面S大于16平方而小于等于35平方时,保护线为16平方;相线截面S大于35平方时,保护线为S截面的一半。
回复

相关推荐

APP内打开