在连续梁支架法施工时候,搭设好支架后,一般采用120%-150%梁的自重进行预压。但是最近看到一些资料,预压是指采用了100% 梁自重进行预压。预压的荷载是不是绝对的,还是分情况考虑的啊?恳请各位老师给予指教!
在连续梁支架法施工时候,搭设好支架后,一般采用120%-150%梁的自重进行预压。但是最近看到一些资料,预压是指采用了100% 梁自重进行预压。预压的荷载是不是绝对的,还是分情况考虑的啊?
恳请各位老师给予指教!
2楼
支架现浇前进行预压,这是最笨的办法,本人就取消了预压,还说服了很多人(业主、总监、设计代表);当然,首先你要对自己的支架计算、地基沉降进行仔细计算,并且要自行检验(方法有很多种),而后,要考虑你的箱梁至少要分两次浇筑完成,那么先浇筑的箱梁混凝土部分由于混凝土凝固,就开始受力,这对支架受力有利,还有,当混凝土完全浇筑完毕,三天基本凝固成型,箱梁自身也开始受力,所以没有多少持续时间作用。种种因素考虑,就不存在要采用120%-150%梁的自重进行预压。(但你的计算中,要考虑混凝土自重的偏差影响,采取1.05的正偏差来考虑)。
回复
3楼
li_yang_chu 发表于 2013-3-22 16:19 支架现浇前进行预压,这是最笨的办法,本人就取消了预压,还说服了很多人(业主、总监、设计代表);当 …但是在支架搭设过程中的,间隙等问题怎么考虑啊
回复
4楼
我天天看这些,不信我老是看不懂!
回复
5楼
受教了:P。。。。。。
回复
6楼
感谢指教,不过还是感觉不是很保险
回复