请教怎么解决变压器负荷率低引起力调电费高的问题
香烟袅袅
香烟袅袅 Lv.12
2013年03月22日 10:55:56
只看楼主

请教怎么解决因变压器负荷率低引起力调电费高的问题?

请教怎么解决因变压器负荷率低引起力调电费高的问题?
免费打赏
ranran12352
2013年03月22日 11:03:39
2楼
无功补偿来解决啊
回复
boeing_s
2013年03月22日 11:23:33
3楼
无解........负荷率低拿无功也补不上去
无功补偿只能补功率因数
回复
香烟袅袅
2013年03月22日 11:57:57
4楼
可不可以在低压侧直补一片电容(通过计算变压器无功补入合适的容量)
回复
wboy8759
2013年03月22日 13:58:07
5楼
“力调电费”是针对负荷平均功率因数不达标来收取的。功率因数不达标只能用无功补偿措施来整治了(通常是加装电容器补偿装置)。
变压器的负荷率低,主要是指变压器的容量利用率低。负荷率过低或过高,变压器的经济运行特性都比较差,最好的经济运行区是负荷率在65%至80%之间。
通常是通过适当增加或减少负荷,或调换容量合适的变压器来调整变压器的负荷率。
回复
香烟袅袅
2013年03月22日 20:26:49
6楼
变压器负荷率低,变压器无功变损大,可不可以在低压侧直补电容,解决这个问题
回复
老付
2013年03月22日 21:15:53
7楼
可以在低压侧投电容器补偿,但变压器轻载和空载时,无功功率主要是变压器的励磁无功,所以无功补偿量不应大于其励磁无功,否则过补导致向电网倒送无功。补偿量可参照公式Q=I%S/100选取(I为空载电流百分数,S为变压器额定容量),具体可以参考电子工业出版社出版的《无功功率补偿电容器配置、运行、维护》。
回复
一指慢
2013年03月23日 11:44:39
8楼
你处是高压计量还是低压计量。如是低压计量可考虑按一台小容量变压器以供临时之用。大的报停。
回复
香烟袅袅
2013年03月23日 16:13:36
9楼
250KVA变压器空载电流按5%计算,补0.12Kvar,对吗?太小了没办法补。
回复
香烟袅袅
2013年03月24日 07:56:20
10楼
这么算对吗
回复
香烟袅袅
2013年03月24日 08:08:35
11楼
谁有《无功功率补偿电容器配置、运行、维护》,跪求
回复