增压站规模怎么算?
ydhjwdj
ydhjwdj Lv.6
2013年03月21日 17:20:18
只看楼主

请问增压站的规模是按最高日平均时算,还是最高日最高时算?

请问增压站的规模是按最高日平均时算,还是最高日最高时算?


免费打赏
一生为水
2013年03月21日 21:36:33
2楼
最高时。。。
回复
huangzhimin
2013年03月22日 11:32:54
3楼
一、可参见《室外给水设计规范》( GB 50013-2006)第7.1.10条规定: 配水管网应按最高日最高时供水量及设计水压进行水力平差计算,并应分别按下列 3 种工况和要求进行校核:
1 发生消防时的流量和消防水压的要求;
2 最大转输时的流量和水压的要求;
3 最不利管段发生故障时的事故用水量和设计水压要求。
二、结论:1、加压泵站设计规模为最高日(平均时);
2、加压泵站设计流量为最高日最高时(设备选用)。