户内配电箱进线处设计的某根线不明白(内详图)
知乎圆桌
知乎圆桌 Lv.14
2013年03月21日 14:37:54
只看楼主

本帖最后由 linmiaojing 于 2013-3-21 14:40 编辑 自己用白色圆圈圈出部分,看不懂这根线做什么用,从没看到一个设计有这根线的。假如说这跟青色线(母排)是分段式的,那单独各自接线的话也应该是从漏报之后接出呀!如下图

本帖最后由 linmiaojing 于 2013-3-21 14:40 编辑

6.jpg

自己用白色圆圈圈出部分,看不懂这根线做什么用,从没看到一个设计有这根线的。

假如说这跟青色线(母排)是分段式的,那单独各自接线的话也应该是从漏报之后接出呀!如下图
5.jpg



6.jpg


5.jpg

lanyuhn
2013年03月22日 09:46:07
12楼
来学习一下下~
回复
wangmeng19800414
2013年03月22日 09:47:32
13楼
把N5与N3两路对调一下,这样是否可以?
回复
爽歪歪
2013年03月22日 10:00:47
14楼
wangmeng1980041 发表于 2013-3-22 09:47 把N5与N3两路对调一下,这样是否可以? N3是客厅的空调插座,应该是插座距地0.3米的落地式空调,所以为了安全起见要加漏电保护!N5是照明线路,是没比较要加漏电保护的~~~
回复
乌鸦
2013年03月22日 12:37:39
15楼
他这设计还是可以的,比较省钱嘛,这次我装修自己家里的房子就这这样弄的,比较家里也没什么重要负荷,也就没必要考虑选择性了。如果真的因为漏电跳闸了,可以将每个插座回路都用这一个漏电开关依次检查,同样能找到出问题回路。
回复
ksecxxx
2013年03月22日 12:55:35
16楼
这样设计应该可以,家用的话,好像一般都只装一个漏保
回复
小陆哥
2013年03月22日 14:54:19
17楼
一般来说,照明是不经过漏电的,插座必须经过漏电,但这个画法是有问题的,到了蓝图上容易引起歧义,具体可以在设计交底时问设计。这样画我估计是为了节成本,但是万一有一路插座漏电跳闸,其余插座均受到影响。
回复
baobeizixin
2013年03月23日 14:21:40
18楼
下面那个图是不正确的,接到漏保后面,岂不是都加了漏保,干还要母线分段呀!上图也不怎么好,虽说是省了两个漏保,可是牺牲选择性,还让母线分了段,再接出一回到那一个母线,很麻烦的,还不如多两个漏保合适
回复
wushaoqing
2013年03月23日 15:40:29
19楼
这是为了省漏电开关的比较常用做法。没问题的!
回复
denghb2004
2013年03月23日 16:10:11
20楼
怎么手机看不了图
回复
3698eeee
2013年03月23日 20:51:32
21楼
卧室空调插座设计2米以上高一般都和照朋在一个回路,客厅的空调插座、一般插座距地0.3米为了安全起见要加漏电保护
回复

相关推荐

APP内打开