各位大神,关于变压器近期远期的选择问题!
benqbb
benqbb Lv.2
2013年03月21日 13:26:06
只看楼主

自来水泵站,2台160KW泵近期安装,1台250KW远期,近期1台160KW变频运行,远期250KW变频运行。按理说近期只需要选用250KVA变压器足够(目测的,没有详细计算。)而250KW泵上后,加上补偿,则需要630KVA变压器。有可能在该厂运行5年后就需要增加250KW这个泵,我的设计是直接一步到位选用630KVA变压器,考虑到平时估计只需160KVA的运行需求,各位大神怎么建议?是用250KVA的近期,远期再换?250KVA和630KVA的价格差距目测有10W?这种有必要没?

2013年03月21日 13:31:36
2楼
大神们还没上班?
回复
lingxuct
2013年03月21日 16:10:36
3楼
本帖最后由 lingxuct 于 2013-3-21 16:21 编辑

以后电气设备会涨价的,现在一期就把二期的配电设备(除变频器外)全部安装到位(变压器考虑三台泵,配电回路给齐三台泵的断路器)。

160KW电机(292A)配400/350A断路器(直起的加接触器),250KW电机(444A)配630/500A断路器
可能一台柜子就能放下吧?

或者放二台,一期且台装400/350A一路装接触器,变频器一路只断路器,加一路400/350A备用;第2台装二台630/500A断路器,抽屉柜CS(GS-3)柜,再加一路泵房照明电源。
回复
benqbb
2013年03月21日 16:16:41
4楼
恩 我也是这样配的 变压器630KVA,电容配齐,功率自动调节,断路器都到位,就是不知道630KVA 近期在30使用的情况下 是不是太浪费了啊!
回复

相关推荐