因工业需要冬季制冷,机组不是变频风扇机组压力较低不到1公斤,去掉一个风扇只运行一个风扇也是那样,风扇全去掉现象也一样,水不缺,是不是膨胀阀坏了

因工业需要冬季制冷,机组不是变频风扇机组压力较低不到1公斤,去掉一个风扇只运行一个风扇也是那样,风扇全去掉现象也一样,水不缺,是不是膨胀阀坏了
免费打赏
q363171821
2013年03月20日 18:17:35
2楼
补充:把膨胀阀已经调至最大开启量
回复
co936201979
2013年03月20日 20:32:36
3楼
不懂得事情太多啦;看你说的情况;分析是系统堵塞;风机去掉;就等于换热减少;假如低压还是低于1公斤;高压;10公斤;那就是说系统堵塞;系统漏;别的没什么
回复
chachababy
2013年03月20日 21:32:29
4楼
风冷没接触,感觉风冷拆了风机跟水冷关了冷却水一样,但是随着运转高压应该会上去的,有没有试着把末端负荷加大让低压低一些