顿汉布什ACDXHP250风冷热泵冷水机化霜疑问?
lcming0212
lcming0212 Lv.5
2010年12月11日 19:53:37
来自于制冷技术
只看楼主

顿汉布什ACDXHP250风冷热泵螺杆冷水机组制热时,收到指令化霜指示灯亮时(化霜准备),高低压同时下降,翅片盘管温度由-1度几秒钟内降至-19度,低压只有94KPa,高压1623KPa,当前负荷15%,排气温度69度,当低压低于保护设定值90KPa时报低压,如果当低排气温度高于80度(设定值)时,机组排压机过热保护。如果当这二者报警之前,机组换向阀换向转到制冷状态时(此时化霜指示灯灭),机组就能正常化霜。小弟有点疑问,为什么化霜前为要降负荷,低压为什么会这么低?

2010年12月12日 13:44:35
2楼
怎么没人出来分析一下啊。在线等待啊
回复
heyonggen
2010年12月31日 21:07:29
3楼
兄弟这种机组化霜不换向!好好看看机组是否缺制冷剂了
回复
wanghuijiong
2010年12月31日 21:41:16
4楼
期待解惑!!!!!!
回复
lcming0212
2011年01月23日 22:29:22
5楼
找到原因了,在化霜时四通阀的导阀工作不正常,用东西轻敲导阀就可以正常换向,也就不报故障,如果不敲的话,肯定要报故障.
回复
zh270963551
2013年03月05日 15:49:08
6楼
你好,我们公司最近也接了几台ACDXHP140R的机组,你有这个机组的资料吗,谢谢