请教!风冷热泵机组 和 水冷冷水机组+风冷热泵的经济性比较!急
mzb80
mzb80 Lv.2
2008年10月22日 10:52:43
来自于中央空调
只看楼主

请教各位高手,现有一个工程,夏季制冷量大概1200KW,冬季制热量400KW,现在有两个方案:一、水冷冷水机组+风冷热泵(热泵夏季不制冷)二、风冷热泵机组请问一下那个方案比较省钱啊!初投资是不是方案一比较贵?

请教各位高手,现有一个工程,夏季制冷量大概1200KW,冬季制热量400KW,现在有两个方案:
一、水冷冷水机组+风冷热泵(热泵夏季不制冷)
二、风冷热泵机组
请问一下那个方案比较省钱啊!
初投资是不是方案一比较贵?
免费打赏
waj
2008年10月22日 11:36:13
2楼
这还不好办,打个电话给厂家(两家以上),马上他们就会告诉你了。问好后麻烦在这个帖子上再发一下,谢谢!
回复
skrui
2008年10月22日 12:50:51
3楼
只有以上的两种方案选择吗!
一、水冷冷水机组+风冷热泵
二、风冷热泵机组
第二种当然初投资便宜了!做水冷冷水机组最好用一台小锅炉提供冬季的制热问题,没有做锅炉的条件也只能做风冷热泵了!
回复
wengzhenbang
2008年10月22日 13:59:21
4楼
lz的项目是何用途?一般酒店或者医院都有锅炉提供高温热源,这个时侯空调的制热量可以通过稍微放大过滤的选型来节省初投资。
剩下的制冷需求只需水冷冷水机组加冷却塔来解决了。
现在锅炉的使用因为安全方面的考虑以及节能的考虑已经越来越受到政策的限制,因此在一些民用项目例如办公楼宇商场等,使用风冷热泵是比较合理的,系统简单,设备初投资与冷水机组加锅炉加冷却塔的投资差不多。最关键的是,无论如何,热泵制热的COP肯定比锅炉来的高
回复
adobewm
2010年02月20日 10:54:40
5楼
热泵机组冬季循环水水温对系统控温有比较大的影响,化霜期间水温下降明显,对环境要求高的地方还要配置电加热。
回复
kent82
2010年02月21日 15:21:01
6楼
1:风冷热泵的COP比冷水机组少2个点左右,一般风冷的COP-3.5,冷水主机-5.5左右,日后运行费用相差很多;
2:该建筑有无条件设置主机房?
3:该区域气候条件如何?风冷热泵机组功效受气候条件影响较大;
4:如果是酒店,建议冷源采用水冷主机,热源锅炉吧,毕竟酒店需要24h供水;

您参考一下:)