一、风冷热泵机组系统调试操作程序: ①首次开机要先检查电源是否开通,电源电压确保与产品铭牌要求的电源电压相同,检查各机组线径、接线是否正确,地线是否牢固连接,检查水流开关、水泵的连锁装置是否正确连接。 ②将系统应开启的阀门全部开启,将补水阀开启为系统注满水,观察压力表的变化,是否达到市政供水压力,补水阀在系统泄水时应关闭,在系统运行时应始终开启检查自动排气阀前的铜闸阀是否开启,是否有气体排出,直到系统无气体排出,压力表压力达到市政供水压力,确定系统水量充足后方可启动循环水泵。
一、风冷热泵机组系统调试操作程序:
①首次开机要先检查电源是否开通,电源电压确保与产品铭牌要求的电源电压相同,检查各机组线径、接线是否正确,地线是否牢固连接,检查水流开关、水泵的连锁装置是否正确连接。
②将系统应开启的阀门全部开启,将补水阀开启为系统注满水,观察压力表的变化,是否达到市政供水压力,补水阀在系统泄水时应关闭,在系统运行时应始终开启检查自动排气阀前的铜闸阀是否开启,是否有气体排出,直到系统无气体排出,压力表压力达到市政供水压力,确定系统水量充足后方可启动循环水泵。
③开机顺序:先启动空调机房内循环水泵(检查叶片旋转方向是否正确,正确方向应为逆时针旋转),然后启动风冷热泵机组。
④关机顺序:先关闭风冷热泵机组,再关闭空调机房内循环水泵(由于风冷热泵关闭后有一段延时,故应关闭风冷热泵3分钟后,再关闭循环水泵)。
⑤空气处理机的开、关顺序与循环水泵、风冷热泵机组的开、关顺序无关,只要保证循环水泵与风冷热泵机组的开、关顺序就可以了,空气处理机何时开、关都可以。
二、风冷热泵机组运行调试、维护注意事项:
①循环水泵初次运行时,关闭风冷热泵机组进出口阀门,开通旁通阀门,水泵运行一段时间后,清洗法兰过滤器,确认外部循环系统内无杂物后,方可打开进、出口阀门,关闭旁通阀,投入正常使用。
②季节转换时,启动风冷热泵机组前要检查风冷热泵机组显示屏上的制冷、制热状态的设置是否正确,例如冬天本应制热,却设置为制冷状态,这样启动机组后会对压缩机造成损害。
③采暖季使用时,建议在水中加防冻液确保机组安全,每次使用完毕后应及时排空屋面风冷热泵机组内部管道及整个空调管道系统内积水,过程如下:将风冷热泵机组面板打开后,将机组内部回水管道泄水阀打开,将机房内工艺管道上设置的泄水阀打开,其余各切断阀门在泄水过程中均保持开启状态,泄水完毕,将泄水阀门关闭。
④风冷热泵机组内部供水管道的铜过滤器及机组外部管道的法兰过滤器,每年要清洗一次。
⑤不管是采暖季还是非采暖季,风冷热泵机组、空气处理机、循环水泵均应保持24小时不间断供电,在断电后重新开机的情况下,风冷热泵机组应供电预热至少12小时后方可开机,主要是通过供电给其压缩机上的曲轴箱加热器,由曲轴箱加热器预热润滑油,以保证压缩机的润滑性,使压缩机能够正常、安全地工作。
⑥为防风雨,安装热泵机组时通常考虑在离机组至少1.5m高处搭建遮盖物,没有搭建遮盖物的机组,下雪天停机时会积雪,一定要将雪清理干净后才能开机。