风冷热泵机组,管径缩小一号的情况下。空调制冷效果很差,有什么方法解决?
hjatl3344
hjatl3344 Lv.2
2014年08月20日 16:29:54
来自于中央空调
只看楼主

风冷模块机组,出于成本考虑,主管及水平干管管径缩小了1号。DN125改成DN100。现在整体效果不好。目前供水温度为5度,回水温度8度。管径减小会不会满足不了盘管的水流量?会不会加快空调水流速?如果流速过开会不会对效果产生影响?如果在不加大管径的情况下,更换更小的盘管会不会解决空调效果不好的问题?或者是把水泵更换小一点的能不能解决?

风冷模块机组,出于成本考虑,主管及水平干管管径缩小了1号。DN125改成DN100。
现在整体效果不好。目前供水温度为5度,回水温度8度。

管径减小会不会满足不了盘管的水流量?会不会加快空调水流速?如果流速过开会不会对效果产生影响?

如果在不加大管径的情况下,更换更小的盘管会不会解决空调效果不好的问题?或者是把水泵更换小一点的能不能解决?
免费打赏
勇者无疆
2014年08月20日 17:09:47
2楼
供水和回水的温差太小了,我判断和管径关系不大。主要是你的系统循环有问题。末端不冷,前段的直接回到设备
回复
hjatl3344
2014年08月21日 09:00:27
3楼


立管没有做同程,水平干管做了回水同程。这个有没有影响?
回复
yigazuo
2014年08月25日 11:02:04
4楼
管径小了,肯定水流量不足啊
回复
llg1g
2014年08月25日 11:41:45
5楼
hjatl3344 发表于 2014-8-21 09:00 立管没有做同程,水平干管做了回水同程。这个有没有影响?几层的?多高?
回复
turtlemonk
2014年08月27日 17:08:33
6楼
占楼听课 老师们好
回复
turtlemonk
2014年08月30日 09:58:55
7楼
没人解答吗
回复
zhngrn
2014年08月30日 14:29:36
8楼
应该是水短路了,没有走到末端就回来,导致回水温度太低。会不会是施工时管路安装错了
回复
h191639209
2014年09月22日 15:45:13
9楼
肯定是水不循环,流量小的话温差会很大。
回复
sh77521
2014年09月23日 15:47:12
10楼
这么专业的问题,当然得来问专家了,筑龙网现在正在做专家在线答疑,欢迎来提问!专家和你真正做到面对面!bbs.zhulong.com/dayi/question85&f=2