风冷模块机组,出于成本考虑,主管及水平干管管径缩小了1号。DN125改成DN100。现在整体效果不好。目前供水温度为5度,回水温度8度。管径减小会不会满足不了盘管的水流量?会不会加快空调水流速?如果流速过开会不会对效果产生影响?如果在不加大管径的情况下,更换更小的盘管会不会解决空调效果不好的问题?或者是把水泵更换小一点的能不能解决?
风冷模块机组,出于成本考虑,主管及水平干管管径缩小了1号。DN125改成DN100。
现在整体效果不好。目前供水温度为5度,回水温度8度。
管径减小会不会满足不了盘管的水流量?会不会加快空调水流速?如果流速过开会不会对效果产生影响?
如果在不加大管径的情况下,更换更小的盘管会不会解决空调效果不好的问题?或者是把水泵更换小一点的能不能解决?
2楼
供水和回水的温差太小了,我判断和管径关系不大。主要是你的系统循环有问题。末端不冷,前段的直接回到设备
回复
3楼
立管没有做同程,水平干管做了回水同程。这个有没有影响?
回复
4楼
管径小了,肯定水流量不足啊
回复
5楼
hjatl3344 发表于 2014-8-21 09:00 立管没有做同程,水平干管做了回水同程。这个有没有影响?几层的?多高?
回复
6楼
占楼听课 老师们好
回复
7楼
没人解答吗
回复
8楼
应该是水短路了,没有走到末端就回来,导致回水温度太低。会不会是施工时管路安装错了
回复
9楼
肯定是水不循环,流量小的话温差会很大。
回复
10楼
这么专业的问题,当然得来问专家了,筑龙网现在正在做专家在线答疑,欢迎来提问!专家和你真正做到面对面!bbs.zhulong.com/dayi/question85&f=2
回复