本帖最后由 pronewair 于 2013-3-20 11:43 编辑 抗震规范(GB50011-2010)7.1.3条规定:底层高度底部框架-抗震墙砌体房屋的底部,层高不应超过4.5m;当底层采用约束砌体抗震墙时,底层的层高不应超过4.2m。1、请问该处的底部层高指的是结构的计算高度,还是从室外地面算起的高度?2、如果采用独立基础,上电算时,计算高度是否应该从基础顶面算起,还是当有刚性地坪时可以取到室外地面下500mm处?
本帖最后由 pronewair 于 2013-3-20 11:43 编辑
抗震规范(GB50011-2010)7.1.3条规定:底层高度底部框架-抗震墙砌体房屋的底部,层高不应超过4.5m;当底层采用约束砌体抗震墙时,底层的层高不应超过4.2m。
1、请问该处的底部层高指的是结构的计算高度,还是从室外地面算起的高度?
2、如果采用独立基础,上电算时,计算高度是否应该从基础顶面算起,还是当有刚性地坪时可以取到室外地面下500mm处?
谢谢!
2楼
欢迎大家讨论,互相学习。
回复
3楼
个人觉得应该是计算高度,独立基础的计算高度,可以从地梁顶面算起
回复
4楼
airball2001 发表于 2013-3-21 10:51 个人觉得应该是计算高度,独立基础的计算高度,可以从地梁顶面算起但是房屋的总高度是从室外地面算起的。
回复
5楼
应该从基础顶面算起
回复
6楼
从基础顶面算起。
回复
7楼
应从室内地面算起,详见《建筑抗震设计规范应用与分析》第352页图7.1.3-2
回复
8楼
fanxiaopi 发表于 2013-3-26 09:17 应从室内地面算起,详见《建筑抗震设计规范应用与分析》第352页图7.1.3-2谢谢,终于找到依据了。。。
回复
9楼
都从室内地面算起吗,结构高度从室内地面算起,那计算高度应该从基础顶面算起吧,暂时找不到依据,不过好像有印象。
回复
10楼
底部的层高指的是结构高度,《底框规》表3.0.2注1:房屋的总高度指室外地面到主要屋面板或檐口的高度,半地下室可从室内地面算起,全地下室和嵌固条件好的半地下室应允许从室外地面算起,带阁楼的坡屋面应算到山墙尖的1/2高度处。
电算的高度指的结构的计算高度,《砌规》5.1.3.1在房屋底层,为楼板顶面到构件下端支点的距离,下端支点的位置,可取在基础顶面。当埋置较深且有刚性地坪时,可取室外地面下500mm处。
对此,我的做法是要是浅基础之计算至基础顶面,其它的取室外地面下500mm处(地下室除外),因为基础部分埋在土里收到的地震作用比较小,多了也没什么用。
回复
11楼
1.应是建筑层高,从0.0算起。
2.结构计算层高从室外地面下500算起,压实的回填土对结构有很好的约束作用,可以把嵌固端定在室外-500处。
回复