泳池地板跟剪力墙一次性浇捣可行不
小松卡丁车
2013年03月19日 19:17:11
只看楼主

我们工地在地下室顶板上设计一座游泳池,考虑到泳池上浮力,而且该区域不是抗拉拔桩,泳池采用钢筋混凝土现浇墙板,不知道怎么浇捣才能尽量保证结构不漏水,因为泳池长期蓄水(基础就坐在地下室顶板上),万一漏水后果很严重,请各位大虾指导...:'(

我们工地在地下室顶板上设计一座游泳池,考虑到泳池上浮力,而且该区域不是抗拉拔桩,泳池采用钢筋混凝土现浇墙板,不知道怎么浇捣才能尽量保证结构不漏水,因为泳池长期蓄水(基础就坐在地下室顶板上),万一漏水后果很严重,请各位大虾指导...:'(
免费打赏
zyb15023265759
2013年03月26日 17:00:05
22楼
没有做过,进来学习一下
回复
ggxxll2050
2013年03月27日 08:45:06
23楼
壁和底板不一次浇筑的,一般距底板顶300的池壁上设施工缝,缝加设止水带或止水钢板.
回复
胡萝貝
2013年03月27日 08:46:56
24楼
好多回复啊 来学习下
回复
nz33333333ok
2013年03月27日 17:02:42
25楼
泳池地板跟剪力墙一次性浇捣可行不。你是问泳池底板和墙一块儿浇筑是不?暂时没问题,以后有问题,泳池应该和主体是分开的,中间有防水层
回复
zhaojie123com
2013年03月27日 17:32:01
26楼
做钢性止水带,把好施工质量,剩下就是设计的事情了。
回复
zhaojie123com
2013年03月27日 17:32:38
27楼
做钢性止水带,把好施工质量,剩下就是设计的事情了。
回复
小松卡丁车
2013年03月31日 12:48:04
28楼
谢谢各位大虾的意见 小弟学习了 泳池有预埋喷泉跟排水管 貌似也是漏水的原因呀!
回复
小松卡丁车
2013年04月01日 23:09:28
29楼
ggxxll2050 发表于 2013-3-27 08:45 壁和底板不一次浇筑的,一般距底板顶300的池壁上设施工缝,缝加设止水带或止水钢板.甲方要求一次性浇筑!
回复
小松卡丁车
2013年04月01日 23:09:55
30楼
zhaojie123com 发表于 2013-3-27 17:32 做钢性止水带,把好施工质量,剩下就是设计的事情了。好的 学习了 谢谢!
回复
小松卡丁车
2013年04月01日 23:10:31
31楼
zzyyll101901 发表于 2013-3-26 09:36 结构能做的就是保证墙厚和配筋控制结构裂缝,使用抗渗等级比较高的混凝土,注明水灰比,采用水化热较少的水 …恩 学习了 谢谢
回复