我们工地在地下室顶板上设计一座游泳池,考虑到泳池上浮力,而且该区域不是抗拉拔桩,泳池采用钢筋混凝土现浇墙板,不知道怎么浇捣才能尽量保证结构不漏水,因为泳池长期蓄水(基础就坐在地下室顶板上),万一漏水后果很严重,请各位大虾指导...:'(
我们工地在地下室顶板上设计一座游泳池,考虑到泳池上浮力,而且该区域不是抗拉拔桩,泳池采用钢筋混凝土现浇墙板,不知道怎么浇捣才能尽量保证结构不漏水,因为泳池长期蓄水(基础就坐在地下室顶板上),万一漏水后果很严重,请各位大虾指导...:'(
12楼
游泳池防水可以用玻璃钢施工
回复
13楼
建议不要一起浇注,这样混凝土的水化热会比较高,混凝土达不到设计强度的。
回复
14楼
1、采用补偿收缩性砼
2、采用防水砼
3、加强现场管理
4、附加外防水层
回复
15楼
谢谢各位的回答 这泳池采用S6抗渗的混凝土,用泵车跟塔吊一起浇捣的保证结构的完整性,这几天正在做结构试水了....
回复
16楼
这样施工是完全可以的,但会有一些难度,只要做好具体的技术措施就可以了。
回复
17楼
施工时注意到施工缝的处理。
![](https://image.co188.com/x2/static/image/smiley/coface/ding.gif)
回复
18楼
防水主要还是靠结构本身,再外加防水材料
回复
19楼
防水做好就不会漏水了。
回复
20楼
学习一下心得
回复
21楼
结构能做的就是保证墙厚和配筋控制结构裂缝,使用抗渗等级比较高的混凝土,注明水灰比,采用水化热较少的水泥,施工缝采用止水钢板,伸缩缝处采用橡胶止水带。剩下的漏不漏就得看建筑的防水做法了,无非就是多做几层防水。具体还得看施工质量!
回复