本帖最后由 zdnygj_hh 于 2013-3-18 22:29 编辑 1.1 材料、设备进场检查要点 1. 材料要求总则 暖卫设备、钢材、管材、管件及附属制品等必须符合国家或部颁标准,并按有关规定具有产品出厂合格证明、复试检测报告、产品质量认证或生产许可证。 2. 材料要求细则 1 镀锌钢管:外观检查镀锌层良好、无锈蚀、无毛刺,壁厚均匀符合要求,端口无飞边。管件无偏扣、乱扣、丝扣不全或角度不准等现象。
1.1 材料、设备进场检查要点
1. 材料要求总则
暖卫设备、钢材、管材、管件及附属制品等必须符合国家或部颁标准,并按有关规定具有产品出厂合格证明、复试检测报告、产品质量认证或生产许可证。
2. 材料要求细则
1 镀锌钢管:外观检查镀锌层良好、无锈蚀、无毛刺,壁厚均匀符合要求,端口无飞边。管件无偏扣、乱扣、丝扣不全或角度不准等现象。
2 焊接钢管及无缝钢管:壁厚均匀、无锈蚀、无飞刺、符合要求,端口无飞边。
3 铸铁管:目测顺直,壁厚均匀符合要求,内外光滑、无浮砂、包砂、粘砂,更不允许有砂眼、裂纹、飞刺和疙瘩。
4 阀门:规格型号和适用温度、压力要求符合设计要求,铸造规矩,无毛刺、裂纹,操作灵活。
5
设备应具有出厂合格证和质量证明书,并应符合设计要求或地方有关规定。进场时应做验收和按规定复验。
1.2 管道预留预埋要求
1.2.1. 给水、热水、排水(U-PVC管)、采暖、空调、消防及喷洒系统管道穿楼面、屋面及墙体均需设置套管。
1.2.2. 穿墙、楼板套管一般采用普通套管即铁皮套管和钢套管以及塑料套管,如设计无规定,宜优先选用钢套管。
1.2.3. 穿墙套管应保证两端与墙面平齐,穿楼板套管应使下部与楼板平齐,上部有防水要求的房间及厨房中的套管应高出地面50mm,其它房间应为20mm,套管环缝应均匀,用油麻填塞,外部用腻子或密封胶封堵;当管道穿越防火分区时,套管的环缝应该用防火胶泥等防火材料进行有效封堵。
1.2.4. 钢套管内外表面及两端口需做防腐处理,断口平整。
1.2.5. 镀锌铁皮套管要卷制规整,采用咬口连接,严禁采用非咬口、搭捆在穿管表面。否则将失去套管的作用,使维修换管时困难,且受温度作用时,限制了自由伸缩,导致管道额外受力,甚至将墙面抹灰层拉裂。
1.2.6. 预埋套管不得与结构钢筋焊在一起,应用附加钢筋固定,确保普通套管与墙体宽度一致,通风及柔性防水套管符合设计及规范要求。
1.2.7. 管道和设备安装前,必须清除内部污垢和杂物,安装中断或完毕的敞口处,必须临时封闭。临时封闭管口的材料,应采取不易被破损的措施,如短管丝堵、铁皮扣碗。
1.2.8. 楼板预留洞要求
1 预留洞位置正确,洞口大小符合设计及规范要求。
2 使用钢模盒应清理干净,外刷脱模剂。
3 套管固定应牢固可靠,采用三点固定方法。
4 控制出模时间(出模时间根据土建要求为准),过早将产生洞口塌陷,过晚将给出模造成困难,破坏洞口的完整性。
5
浇筑混凝土时应有专人看护,保证预留、预埋孔洞应无位移、跑偏歪斜等现象。
1.3 管道支吊架安装
1.3.1 管道支、吊、托架安装应符合下列规定
1 位置正确,埋设平整牢固。
2 与管道接触应紧密,固定应牢靠。
3 滑动支架应灵活,滑托与滑槽两侧间应留有3~5mm的间隙,并留有一定的偏移量。
4 无热伸长管道的吊架、吊杆应垂直安装,若吊架、吊杆上为槽钢则槽钢朝向应一致。
5 有热伸长管道的吊架、吊杆应向膨胀的反方向偏移。
6 固定在建筑结构上的管道支、吊架,不得影响结构的安全。
7 钢管水平安装的支架间距按表3-1执行(在设计无特殊要求的前提下):
钢管水平安装的支架间距
|
表3-1
|
|
公称直径(mm)
|
支架间的最大间距(m)
|
|
保温管
|
不保温管
|
|
DN15
|
1.5
|
2.5
|
DN20
|
2
|
3
|
DN25
|
2
|
3.5
|
DN32
|
2.5
|
4
|
DN40
|
3
|
4.5
|
DN50
|
3
|
5
|
DN70
|
4
|
6
|
DN80
|
4
|
6
|
DN100
|
4.5
|
6.5
|
DN125
|
5
|
7
|
DN150
|
6
|
8
|
DN200
|
7
|
9.5
|
DN250
|
8
|
11
|
DN300
|
8.5
|
12
|
8
立管管卡安装,层高小于或等于5m,每层安装1个;层高大于5m,每层不少于2个。管卡安装高度,距地面1.5~1.8m,2个以上管卡可以匀称安装。
9 消防喷洒管道末端应加防晃支架,防晃支架距末端喷洒头距离为不大于750mm不小于300mm。
10 管道支架安装不允许出现半明半暗现象。
11 有瓷砖或石材的墙面安装管道支架,支架应安装在瓷砖或石材的缝隙处。
12 管道支吊架距焊口距离不得小于50mm。
13 悬吊式空调管道长度超过15m时,应加防摆动固定支架。
14 塑料管道以及铜管应按照塑料管和铜管的要求进行安装。
15 塑料管道用铁支架固定时,应在管道和支架间垫上3mm的橡胶垫。
16 不锈钢和铝管支吊架不得直接和铁支架接触,应在之间垫相应的材料或橡胶垫。
17 空调(风、水)管道支吊架应有隔热材料(木托)并采取措施固定在支架上,隔热材料的厚度不得小于管道保温层厚度。
18 机房内和明露部分的管道吊架对型钢进行坡角处理。
19 管道支吊架安装方法。