本帖最后由 faqinting 于 2013-3-18 21:24 编辑 我们煤场三台卸车机一台清沟机,出事时乙车,丙车正运行,乙车黄相集电器从滑线脱落搭在集电器支架上,造成接地,因为是不接地系统所以开关未跳闸,只发接地信号,运行人员将滑线电源开关分开,检查甲车,乙车,清沟机从滑线至卸车机开关柜电缆零线过热烧断,乙车,丙车是在乙车电缆接地后一起停运的,是什么原因造成的还请大家帮忙分析,这个回路是怎么形成的?卸车机电缆的零线均是直接接在卸车机电器柜的外壳上

本帖最后由 faqinting 于 2013-3-18 21:24 编辑

我们煤场三台卸车机一台清沟机,出事时乙车,丙车正运行,乙车黄相集电器从滑线脱落搭在集电器支架上,造成接地,因为是不接地系统所以开关未跳闸,只发接地信号,运行人员将滑线电源开关分开,检查甲车,乙车,清沟机从滑线至卸车机开关柜电缆零线过热烧断,乙车,丙车是在乙车电缆接地后一起停运的,是什么原因造成的还请大家帮忙分析,这个回路是怎么形成的?卸车机电缆的零线均是直接接在卸车机电器柜的外壳上
免费打赏
炊烟111111
2013年03月18日 21:23:46
2楼
卸车机电缆零线都是直接接在卸车机电器柜的外壳上的
回复
hero_2008
2013年03月18日 23:13:19
3楼
既然有接地,就会有短路电流吧。至于回路怎么构成的,楼主应该把事故相关图片传上了给大家分析分析,无图无真相。
回复
zhongyihua11
2013年03月18日 23:50:57
4楼
明显短路,因为零线姐外壳,相线碰壳