柱子振捣不实,这样柱子怎么处理?
ljj0317
ljj0317 Lv.7
2013年03月18日 19:35:04
来自于建筑施工
只看楼主

柱子振捣不实,板梁混凝土已经浇筑完毕,这是地上一层,只施工完地上一层,这样的柱子怎么处理?这是柱子的一面,下面几个是是柱子另几面 剪力墙洞口顶连梁剪力墙洞口一侧

柱子振捣不实,板梁混凝土已经浇筑完毕,这是地上一层,只施工完地上一层,这样的柱子怎么处理?

这是柱子的一面,下面几个是是柱子另几面
1.jpg

2.jpg

3.jpg

4.jpg

剪力墙洞口顶连梁
5.jpg

剪力墙洞口一侧
6.jpg

1.jpg


2.jpg


3.jpg


4.jpg


5.jpg


6.jpg

免费打赏
wei5858
2013年03月21日 09:02:30
62楼
我还以为我们做得差,原来还有更牛的
回复
风中白鹤
2013年03月21日 09:08:37
63楼
没人管吧 这个 能把柱子浇筑成这样 也算不多见了 砸了重新浇筑
回复
kindlop
2013年03月21日 10:07:17
64楼
这样的质量肯定不行的,凿掉吧
回复
airball2001
2013年03月21日 10:23:41
65楼
剔除重做吧,然后对相邻同一次浇筑的柱子进行混凝土密实度检测,确保其它柱子的中间是密实的。
其它柱子中间要是不密实,就得加固了啊。
回复
twbahh
2013年03月21日 11:09:22
66楼
tianxie_116 发表于 2013-3-19 01:05 摊上大事了。。。你么混凝土浇捣时没在现场么 ?、?这肯定要凿掉了,重新凿掉浇筑!包括板面。。。将混凝土凿至硬面,用灌浆料补实或者砸掉重做
回复
namedgl
2013年03月21日 15:07:04
67楼
摊上事了,摊上大事了
回复
海贼王!
2013年03月21日 18:21:04
68楼
这样的柱子还能怎么做,从新来过。
回复
yuanyeliang
2013年03月21日 19:36:35
69楼
将松动的石子剔除,用高一个强度等级的混凝土或灌浆料重新浇筑,但是你要注意,对所有混凝土受力构件强度做现场回弹,确保结构安全,没见过这么大面积的!哎:@
回复
李卫亮
2013年03月21日 20:13:22
70楼
给设计院打电话吧,这样了不能擅自处理。
回复
qqa35789
2013年03月21日 20:26:28
71楼
这个肯定的打掉