柱子振捣不实,这样柱子怎么处理?
ljj0317
ljj0317 Lv.7
2013年03月18日 19:35:04
来自于建筑施工
只看楼主

柱子振捣不实,板梁混凝土已经浇筑完毕,这是地上一层,只施工完地上一层,这样的柱子怎么处理?这是柱子的一面,下面几个是是柱子另几面 剪力墙洞口顶连梁剪力墙洞口一侧

柱子振捣不实,板梁混凝土已经浇筑完毕,这是地上一层,只施工完地上一层,这样的柱子怎么处理?

这是柱子的一面,下面几个是是柱子另几面
1.jpg

2.jpg

3.jpg

4.jpg

剪力墙洞口顶连梁
5.jpg

剪力墙洞口一侧
6.jpg

1.jpg


2.jpg


3.jpg


4.jpg


5.jpg


6.jpg

免费打赏
yuzhongxiaoqi
2013年03月20日 20:24:38
52楼
砼振捣不到位,这样的事儿我见到过,处理上面各位说的很清楚了。
回复
zhaojiding123
2013年03月20日 21:45:41
53楼
良心能过去的话就从来,不能过去的话,就把虚的地方砸掉,并把钢筋和砸掉的面都清理干净,用高强混凝土从新浇筑。最好用钢模,便于敲击已达到振捣作用。
回复
gsaulyh
2013年03月20日 22:23:55
54楼
太坑了吧……重做了
回复
绝丶
2013年03月20日 23:12:03
55楼
必须返工,第一层这样,加固代价太大,也不合理。
回复
a262797235
2013年03月20日 23:16:51
56楼
这真是太牛了,敢不敢再给力点,真是不要命
回复
qwehjop163com
2013年03月20日 23:17:22
57楼
中国建筑工人的杰作
回复
luokaiyu123
2013年03月20日 23:43:57
58楼
打掉重做。提高一个标号的砼浇筑。保证质量啊...
回复
tqp999
2013年03月21日 04:15:45
59楼
重新凿掉浇筑
回复
jllonelywolf
2013年03月21日 08:00:05
60楼
漏振,拆除重做,其它办法就不要想了。
回复
jllonelywolf
2013年03月21日 08:01:28
61楼
还有一点:钢筋锈蚀严重,这样的工程质量根本得不到保证。
回复