柱子振捣不实,这样柱子怎么处理?
ljj0317
Lv.7
2013年03月18日 19:35:04
来自于
建筑施工
+
关注
取消关注
只看楼主
柱子振捣不实,板梁混凝土已经浇筑完毕,这是地上一层,只施工完地上一层,这样的柱子怎么处理?这是柱子的一面,下面几个是是柱子另几面 剪力墙洞口顶连梁剪力墙洞口一侧
柱子振捣不实,板梁混凝土已经浇筑完毕,这是地上一层,只施工完地上一层,这样的柱子怎么处理?
这是柱子的一面,下面几个是是柱子另几面
剪力墙洞口顶连梁
剪力墙洞口一侧
免费打赏
ljhaizr
2013年03月20日 14:30:52
42楼
这么严重的情况还是第一次见到,长见识了,估计得重新浇筑
回复
roj250999562
2013年03月20日 15:05:42
43楼
砸了重干,提高一个标号
回复
子寓
2013年03月20日 15:10:59
44楼
根本就没有砼,不知是如何施工的,这肯定要凿掉了,重新凿掉浇筑!
回复
hhzzjfwx
2013年03月20日 16:03:38
45楼
全柱打掉重浇:@,重浇提高一个等级混凝土
回复
fengjiyelun
2013年03月20日 16:34:01
46楼
这是质量事故
必须凿掉
回复
a19940618
2013年03月20日 16:58:51
47楼
小心啊 不行就再来一次吧
回复
xp2266
2013年03月20日 17:21:48
48楼
密实度为零。。这砼浇筑的 真是开眼了。。没现场施工管理监督吗。。就不仅仅是塌落度的问题 请问试块当时怎么做的。。这砼全部得返工。。重新浇筑 砼标号提高一级。。做回弹
回复
姜委员长
2013年03月20日 17:48:30
49楼
xuepeng1982 发表于 2013-3-19 10:43 你看就是东北的工程,冬季抢工,气温太低,工人漏振造成的,这个问题好结局,将松动的石子剔除,用高一个强 …专业、、、
回复
qq853233746
2013年03月20日 18:45:03
50楼
好卡,以后照片没必要这么高清
回复
jicai518
2013年03月20日 18:47:58
51楼
晕死 这么严重 打掉从新浇筑
回复
上一页
下一页
相关推荐
苏州:不发通知、直奔现场!市局成立五个检查组,对全市在监房屋市政工程开展检查!
施工技术
注册建造师一年内不得重复以个人带业绩方式为企业申报资质!该地发文
施工技术
腾讯落地全国首个风光储一体化数据中心微电网项目
施工技术
全国首例!水下30米浇筑混凝土!
施工技术
37.6亿!东方枢纽又一项工程中标结果公布!
施工技术
住建局:12月起,这类职称人员、技术工人,不予认定!
施工技术
自2025年1月1日起,所有专包均应与施工总承包单位签订施工协议!
施工技术
低温来袭,这份冬季施工安全生产注意事项,请查收
施工技术
再次明确:高处作业吊篮操作人员不属于特种作业人员!
施工技术
住房和城乡建设部令第37号
施工技术
住建部:城中村改造再提速!大批项目资金来了!
施工技术
江苏省政府令第185号公布,自2025年1月1日起施行!
施工技术
旧改工程大爆发!看看中建正规军怎么干?
施工技术
建筑节能分部工程监理实施细则
施工技术
ALC墙板质量通病:容易裂缝!如何防治?
施工技术
园林绿化工程监理实施细则(通用范本)
施工技术
住建部大动作!建筑业变天了!
施工技术
住建局:2025年3月1日起,安全员应具有建造师等执业资格或中级及以上职称!
施工技术
浙江水利水电学院南浔新校区
施工技术
建筑工程各类设计等级汇总!
施工技术
前往土木在线阅读全文
阅读体验更佳
前往
继续
APP内打开