柱子振捣不实,这样柱子怎么处理?
ljj0317
ljj0317 Lv.7
2013年03月18日 19:35:04
来自于建筑施工
只看楼主

柱子振捣不实,板梁混凝土已经浇筑完毕,这是地上一层,只施工完地上一层,这样的柱子怎么处理?这是柱子的一面,下面几个是是柱子另几面 剪力墙洞口顶连梁剪力墙洞口一侧

柱子振捣不实,板梁混凝土已经浇筑完毕,这是地上一层,只施工完地上一层,这样的柱子怎么处理?

这是柱子的一面,下面几个是是柱子另几面
1.jpg

2.jpg

3.jpg

4.jpg

剪力墙洞口顶连梁
5.jpg

剪力墙洞口一侧
6.jpg

1.jpg


2.jpg


3.jpg


4.jpg


5.jpg


6.jpg

免费打赏
wonder2606
2013年03月22日 09:08:17
72楼
可能原因分析:1、混凝土塌落度偏小,柱上方已结块致中间漏空;2、施工人员责任心不强,混凝土振捣不到位,严重漏振;3、柱下方混凝土未用木锤敲打密实;4、混凝土本身初凝时间过快,致柱上方混凝土过早硬化;5、柱周边未提前湿水,致混凝土水分散失太快;6、混凝土浇筑环境温度过高。
可能解决方案:采用临时措施将问题柱周边加固,清除柱内混凝土(包含附着在钢筋上的),将松动钢筋尽可能复位(有必要加密的需加密),涂刷界面剂(尤其在梁板柱交接处),提前湿水,采用高一等级标号混凝土(是否需考虑微膨胀混凝土),注意塌落度、浇筑方式(泵送或自卸)、环境温度,振捣密实,做好同条件试块,养护。后期做好现场混凝土强度检测。希望能达到效果。
回复
zcx50801989
2013年03月22日 11:49:13
73楼
大大小小的工程,我也还真是第一次见...长见识了...要是这么干下去,跑路的节奏啊~
回复
啊橙
2013年03月22日 14:14:12
74楼
这个只有敲了重来,没有别的办法了
回复
zk20051217
2013年03月22日 15:07:59
75楼
这根本就没震动吧
回复
nulldec
2013年03月23日 07:36:34
76楼
这个?不多见的呀。。。。。。
回复
tgl24136787
2013年03月23日 09:03:00
77楼
漏的太多了,不建议修补,最好是打了重来,结构出问题是大事情。
回复
建筑人
2013年03月23日 10:12:20
78楼
你摊上大事了,严重的质量事故,反省,拿出整改方案,报请设计、监理、质监批准。然后再实施。
回复
zkjzjk
2013年03月23日 11:16:27
79楼
都是人才啊,
回复
lizeda_1989
2013年03月23日 12:57:57
80楼
兄弟没看见图的时候 我以为柱子还有救 看到图之后 发现只能重来了
回复
画图匠9
2013年03月23日 15:03:11
81楼
说要出大事肯定是吓唬你的
但这种柱子给人看到的话,实在太丢人了。
回复

相关推荐

APP内打开