22楼
惨不忍睹,惨不忍睹!
肯定是全部剔除,含芯,不能因芯里密实而留芯,剔除的上下面还要是平的,保证混凝土内外匀质
回复
23楼
重新凿掉浇筑!
回复
24楼
质量真是惨不忍睹
回复
25楼
倒柱子前先浇水湿润,再倒入80~100高的水泥砂浆,再倒柱子的砼...
楼主的这柱子肯定要打掉 ,或通过设计院看看是否有柱子加强的措施。
回复
26楼
敲掉重来把亲,这个真是第一次见- -!清理干净钢筋附着砼,重新制模,并提高一个混凝土等级
回复
27楼
这个很严重,还是打掉从来的好,不然出大事了
回复
28楼
柱子肯定要凿掉,重新浇捣
回复
29楼
模板都拆了,没得救了。
回复
30楼
柱子剃打掉并清理干净,钢筋上的砼清理干净,关模并用高一标号砼或灌浆料重新浇筑,塌落度稍微放大点,用锤敲击模板使之振荡密实:@
回复
31楼
1,清洗,清理,凿毛。2,重新立模板大于原柱50,3用高一级混凝土重新浇筑,4恢复原柱尺寸
回复