柱子振捣不实,这样柱子怎么处理?
ljj0317
ljj0317 Lv.7
2013年03月18日 19:35:04
来自于建筑施工
只看楼主

柱子振捣不实,板梁混凝土已经浇筑完毕,这是地上一层,只施工完地上一层,这样的柱子怎么处理?这是柱子的一面,下面几个是是柱子另几面 剪力墙洞口顶连梁剪力墙洞口一侧

柱子振捣不实,板梁混凝土已经浇筑完毕,这是地上一层,只施工完地上一层,这样的柱子怎么处理?

这是柱子的一面,下面几个是是柱子另几面
1.jpg

2.jpg

3.jpg

4.jpg

剪力墙洞口顶连梁
5.jpg

剪力墙洞口一侧
6.jpg

1.jpg


2.jpg


3.jpg


4.jpg


5.jpg


6.jpg

免费打赏
來兮
2013年03月19日 11:55:05
12楼
漏振,柱子剃打掉并清理干净,钢筋上的砼清理干净,关模并用高一标号砼或灌浆料重新浇筑,塌落度稍微放大点,用锤敲击模板使之振荡密实,做好完工记录,检查强度。
回复
jiaquan472441698
2013年03月19日 13:10:06
13楼
算是长见识了 啊 这也行
回复
奋斗521
2013年03月19日 13:48:25
14楼
啊呀!!哪里的项目? 质量真是惨不忍睹,这肯定是要凿除重新浇筑,施工单位也太大胆了,监理是干什么吃的?甲方肯定会开罚单!
回复
liulimin3385
2013年03月19日 14:41:42
15楼
太狠了!这不是闹着玩的!全踢了。建议提高标号
回复
huzhenxing111
2013年03月19日 15:20:24
16楼
泥工师傅和施工单位质检人员都记着去打麻将,监理提前就睡觉了。
回复
fghm22
2013年03月19日 15:29:43
17楼
这也太夸张了,还是敲掉重新来吧。。。太危险了。。。
回复
cuigongzi
2013年03月19日 16:14:31
18楼

先纠正14楼,这种问题和监理没关系,一看你发言就知道没干过施工或监理。

原因:这确实属于质量事故了,原因很简单,就是振捣人员少,大面积浇筑混凝土时根本没来得及振捣造成的。

处理:此部位最好重新搭设脚手架支撑,别让柱子受力了。把松散的石子、砂浆清理干净,钢筋表面清理干净,用高一等级的微膨胀混凝土重新浇筑。

养护:浇筑完后,做好养护工作,最重要的,要做柱子周围的梁板的混凝土回弹,一般施工单位有回弹仪,可以自检下,做到心中有数。

事后施工单位、监理单位开个会,自己反思一下。

回复
vprince
2013年03月19日 17:22:17
19楼
这个问题甲方看见了,百分之九十要罚款、返工。问责监理工程师。
回复
大胡子哥
2013年03月19日 17:22:39
20楼
如果上面还没施工就直接推到重来,上面有荷载了,就必须先支护,撑起来再打掉重浇,又是一极品施工啊。
回复
vprince
2013年03月19日 17:23:10
21楼
砼浇筑时,监理工程师应旁站,严重漏振,是监理工程师严重失职的表现。