柱子振捣不实,板梁混凝土已经浇筑完毕,这是地上一层,只施工完地上一层,这样的柱子怎么处理?这是柱子的一面,下面几个是是柱子另几面 剪力墙洞口顶连梁剪力墙洞口一侧
这是柱子的一面,下面几个是是柱子另几面
剪力墙洞口顶连梁
剪力墙洞口一侧
柱子振捣不实,板梁混凝土已经浇筑完毕,这是地上一层,只施工完地上一层,这样的柱子怎么处理?这是柱子的一面,下面几个是是柱子另几面 剪力墙洞口顶连梁剪力墙洞口一侧
先纠正14楼,这种问题和监理没关系,一看你发言就知道没干过施工或监理。
原因:这确实属于质量事故了,原因很简单,就是振捣人员少,大面积浇筑混凝土时根本没来得及振捣造成的。
处理:此部位最好重新搭设脚手架支撑,别让柱子受力了。把松散的石子、砂浆清理干净,钢筋表面清理干净,用高一等级的微膨胀混凝土重新浇筑。
养护:浇筑完后,做好养护工作,最重要的,要做柱子周围的梁板的混凝土回弹,一般施工单位有回弹仪,可以自检下,做到心中有数。
事后施工单位、监理单位开个会,自己反思一下。