柱子振捣不实,这样柱子怎么处理?
ljj0317
ljj0317 Lv.7
2013年03月18日 19:35:04
来自于建筑施工
只看楼主

柱子振捣不实,板梁混凝土已经浇筑完毕,这是地上一层,只施工完地上一层,这样的柱子怎么处理?这是柱子的一面,下面几个是是柱子另几面 剪力墙洞口顶连梁剪力墙洞口一侧

柱子振捣不实,板梁混凝土已经浇筑完毕,这是地上一层,只施工完地上一层,这样的柱子怎么处理?

这是柱子的一面,下面几个是是柱子另几面
1.jpg

2.jpg

3.jpg

4.jpg

剪力墙洞口顶连梁
5.jpg

剪力墙洞口一侧
6.jpg

1.jpg


2.jpg


3.jpg


4.jpg


5.jpg


6.jpg

免费打赏
tianxie_116
2013年03月19日 01:05:32
2楼
摊上大事了。。。你么混凝土浇捣时没在现场么 ?、?

这肯定要凿掉了,重新凿掉浇筑!包括板面。。。
回复
jom360310467
2013年03月19日 09:33:47
3楼
劣质水泥?
回复
高雨雨
2013年03月19日 10:02:30
4楼
还能怎么样 材料重来
回复
ybbyyp
2013年03月19日 10:36:50
5楼
浇注砼之前未浇水,砼的塌落度过小,浇注过程振捣不到位,柱子下面也未用铁锤敲打,施工现场管理不到位。四周加固,柱子打掉,钢筋清理,重新制模浇注砼,最好用高一等级的砼,连楼板处也要处理。吸取教训,在以后的施工中注意结构中的各个施工重点和难点。
回复
mengqiao_lao
2013年03月19日 10:37:15
6楼
本帖最后由 mengqiao_lao 于 2013-3-19 10:38 编辑

老兄,你这个整的什么事啊,柱子打掉吧,不然就是大事了,还是3月15号的照片,
回复
zhang8783r
2013年03月19日 10:41:37
7楼
:P这个柱子肯定要凿掉,重新浇捣,方法按照后浇柱施工,砼标号高一级,并且保证质量。:P
回复
xuepeng1982
2013年03月19日 10:43:57
8楼
你看就是东北的工程,冬季抢工,气温太低,工人漏振造成的,这个问题好结局,将松动的石子剔除,用高一个强度等级的混凝土或灌浆料重新浇筑,但是你要注意,对所有混凝土受力构件强度做现场回弹,确保结构安全。
回复
我本平凡
2013年03月19日 11:27:56
9楼
这样的问题在施工现场还真没见过,我无语了。
回复
y872635225
2013年03月19日 11:33:11
10楼
完全是失控嘛。拆掉重做。
回复
mlcy123
2013年03月19日 11:33:55
11楼
晕死!敲了重来!!!