2楼
摊上大事了。。。你么混凝土浇捣时没在现场么 ?、?
这肯定要凿掉了,重新凿掉浇筑!包括板面。。。
回复
3楼
劣质水泥?
回复
4楼
还能怎么样 材料重来
回复
5楼
浇注砼之前未浇水,砼的塌落度过小,浇注过程振捣不到位,柱子下面也未用铁锤敲打,施工现场管理不到位。四周加固,柱子打掉,钢筋清理,重新制模浇注砼,最好用高一等级的砼,连楼板处也要处理。吸取教训,在以后的施工中注意结构中的各个施工重点和难点。
回复
6楼
本帖最后由 mengqiao_lao 于 2013-3-19 10:38 编辑
老兄,你这个整的什么事啊,柱子打掉吧,不然就是大事了,还是3月15号的照片,
回复
7楼
:P这个柱子肯定要凿掉,重新浇捣,方法按照后浇柱施工,砼标号高一级,并且保证质量。:P
回复
8楼
你看就是东北的工程,冬季抢工,气温太低,工人漏振造成的,这个问题好结局,将松动的石子剔除,用高一个强度等级的混凝土或灌浆料重新浇筑,但是你要注意,对所有混凝土受力构件强度做现场回弹,确保结构安全。
回复
9楼
这样的问题在施工现场还真没见过,我无语了。
回复
10楼
完全是失控嘛。拆掉重做。
回复
11楼
晕死!敲了重来!!!
回复